abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 100: Kesselwassertemperatur wird nicht geregelt

Hallo,

habe eine Vitodens 100 BJ1999. Die Anlage wird witterungsgeführt betrieben.

Seit kurzem fährt die Kesselwassertemperatur immer wieder bis auf ca. 80°C hoch und wird dann über den "elektronischen Temperaturwächter" abgeschaltet. Sie bleibt auch in diesen Temperaturbereich und schaltet in kurzen Abständen immer wieder ein und aus.
Schaltet man die Anlage kurz aus und ein, läuft sie wieder mit "normalen" Temperaturen; bis zur nächsten Störung.

Die Anlage zeigt sehr häufig die Fehlermeldung S:A:1; Heizung fährt dann im Notbetrieb.
Ich vermute jedoch, dass die die Bus-Störung damit nichts zu tun hat, da dieser Fehler schon länger vorhanden ist.

Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen. Hier tauchen folgende Fehlercodes auf, die nicht in der Anleitung beschrieben sind: 

"Blitz.0.E"

"Blitz.C.C"

"Blitz.C.4"

Was bedeuten diese?

 

1 ANTWORT 1

Fehler A 1 bedeutet zwar Bussteuerung irgendwo gestört, aber da die Pumpe über den Bus drehzahlgesteuert ist, kommt es hier offenbar zu einem Wärmestau. Soll heissen, dass die Pumpe die Wärme nicht wegbekommt.
CC heisst :Brenner auf Störung, als Ursache wird hier eine Unterbrechung der Stromversorgung angegeben.
0E heisst wohl, dass Kessel-Temp und Rücklauftemperatur eine zu grosse Differenz haben. Was durch den Wärmestau auch erklärbar wäre.

Top-Lösungsautoren