abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 100 BJ.2000 macht komische Klickergeräusche trotz eingestellten Betriebsdruck von 2,0 bar. Drehe ich dann ein Ventil auf gurgelt die Therme e

Vitodens 100 BJ.2000 macht komische Klickergeräusche trotz eingestellten Betriebsdruck von 2,0 bar. Drehe ich dann ein Ventil auf gurgelt die Therme extrem laut. Hört sich nach einer großen Luftblase an, obwohl ich das System entlüftet habe.

2 ANTWORTEN 2

Wurde mal das Ausdehnungsgefäss auf seinen Vordruck überprüft ?

Hallo mikki,

aus der Ferne lässt sich so etwas leider schlecht beurteilen.
Hört es sich denn definitiv nach einem hydraulischen Problem an?
Vielleicht sollte das System noch einmal richtig gespült und entlüftet werden.

Bleibt der Anlagendruck im System denn konstant? Bei einem defekten od. falsch eingestellten MAG (Membranausdehnungsgefäß) kann die Anlage auch Luft ins System ziehen.

Beste Grüße °sr