Vitocrossal 300. Vorlauftemperatur fällt unter 43 Grad.
Es ist sporadisch zu kalt im Haus. Meistens für die Dauer von 1-1,5 Std, dann wird es wieder warm für 2-3 Stunden. Wie erhöhe ich dauerhaft das untere Limit?
Vorhandene Einstellungen heute: Neigung 1,4, Niveau 2K, Raumsoll 20Grad, Warmwasser 50Grad mit Zeiteinstellung nachts 3-5 Uhr,
Haus BJ 70, alleinstehend, Radiatoren
Danke im voraus.
Hallo alex11,
die Codierung 90 findest du in der Codierebene 2, in der Gruppe Allgemein. Im Anhang findest du 2 Ausschnitte aus unserer Serviceanleitung. In einem wird beschrieben, wie du die Codierebene 2 betrittst und in dieser navigierst. In dem anderen werden die Codieradresse 90 und deren Einstellmöglichkeiten erklärt.
Beste Grüße °ja