Hallo,
bei meiner Vitocrossal 300 liegt die Vorlauftemperatur immer deutlich über dem Sollwert der Heizkurve.
Meine aktuelle Heizkurve sieht wie folgt aus (extra niedrig gewählt):
Die Außentemperatur für den gestrigen Tag über die Viessmann API ausgelesen und gespeichert war also zwischen 9°C und 2°C:
Somit würde ich auf Grund der Heizkurve eine Vorlauftemperatur zwischen 28 °C und 37°C erwarten.
Über die API ausgelesen sieht es aber so aus:
Die Heizkörper werden auch richtig heiß im Haus, und analoge Temperatursensoren die im Vor- und Rücklauf verbaut sind zeigen auch immer über 60°C an.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich bin für Tipps dankbar 🙂
Flo
Hast du mal geprüft, ob das Gerät nicht ständig im Warmwasserbetrieb steckt ?
Bis auf 8:30Uhr hast du ja ständig 70°C anliegen und dann dürfte der Brenner eigentlich nicht mehr starten bis die Temperatur mal fällt.
Wie kann ich denn sehen, ob die Anlage im Warmwasserbetrieb ist?
Entweder in Diagnose am Regler oder auch in der Information...
In der Diagnose kannst du auch aktuelle Anforderungen sehen.
Sprich ein Vorlauf Soll/Ist
Hallo Stefan871,