Hallo,

 

bei meiner Vitocrossal 300 liegt die Vorlauftemperatur immer deutlich über dem Sollwert der Heizkurve. 

Meine aktuelle Heizkurve sieht wie folgt aus (extra niedrig gewählt):

HeizkurveHeizkurve

 

Die Außentemperatur für den gestrigen Tag über die Viessmann API ausgelesen und gespeichert war also zwischen 9°C und 2°C:

Außentemperaur von der Viessmann APIAußentemperaur von der Viessmann API

Somit würde ich auf Grund der Heizkurve eine Vorlauftemperatur zwischen 28 °C und 37°C erwarten. 

Über die API ausgelesen sieht es aber so aus:

 

Vorlauftemperatur von der Viessmann APIVorlauftemperatur von der Viessmann API

Die Heizkörper werden auch richtig heiß im Haus, und analoge Temperatursensoren die im Vor- und Rücklauf verbaut sind zeigen auch immer über 60°C an.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Ich bin für Tipps dankbar 🙂

 

Flo

4 ANTWORTEN 4

Hast du mal geprüft, ob das Gerät nicht ständig im Warmwasserbetrieb steckt ?

Bis auf 8:30Uhr hast du ja ständig 70°C anliegen und dann dürfte der Brenner eigentlich nicht mehr starten bis die Temperatur mal fällt.

Wie kann ich denn sehen, ob die Anlage im Warmwasserbetrieb ist?

Entweder in Diagnose am Regler oder auch in der Information... 

In der Diagnose kannst du auch aktuelle Anforderungen sehen.

Sprich ein Vorlauf Soll/Ist

Hallo Stefan871,

ja es scheint tatsächlich am Warmwasser zu liegen. Wenn ich dort von 50 auf 45 Grad gehe, regelt die Heizung. Wobei das WW eigentlich auch nur bis 23 Uhr erzeugt werden soll. Daher komisch warum die Heizung dann die ganze Nacht durchgeheizt hatte. Ich beobachte es mal noch ein paar Tage. 