abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocrossal 300 Umstellung auf Flüssiggas. Codieradresse 11:9 nicht Möglich

Hallo,

Muss unseren neuen Vittocrossal 300 19Kw auf Flüssiggas umstellen. Der Gaskombiregler wurde auf 2 Gestellt. Die nötige Umstellung der Codieradresse 82.0 auf 82:1 erfordert jedoch vorab die Umstellung der Codieradresse 11.0 auf 11:9. Dies ist jedoch, entgegen der Serviceanleitung, nicht Möglich. Die Anzeige springt wieder auf 0 und es erscheint oben ein Schlüssel. Grundeinstellung hat nichts gebracht. Gleiches Verhalten. Die Einstellungen erfolgen alle in Codierebene 2. 

Danke.

 

M.f.G.

5 ANTWORTEN 5

Hast du erstmal die Adresse 8c:176 eingestellt?

Hallo,

8C:176?

Springt von 8A auf 8F.
8C gibt es nicht.

M.f.G.

Stephan

Hallo KarlNapp,

ich vermute @Kundienst meinte die Adresse 8A. Wenn du diese auf den Wert 176 stellst, werden alle Adressen sichtbar und einstellbar. Kommt es dann zu einer Besserung?

Beste Grüße °ja

Hallo,

Hat Funktioniert. 82:1 ist jetzt eingestellt.

Vielen Dank.

M.f.G.

Stephan

Super. 😉

Beste Grüße °ja