bei meiner Neuanlage kommt mir die Vorlauftemperatur zu hoch vor.
Sollwert Raum 21°C , Außentemp. 18°C, Heizkennl. 1.2 Nivau 8K
es stellt sich bei mir folgende Vorlauftemp. ein obwohl die Heizkörperventile nur auf 2 eingestellt sind.
(es wurde hydr. Abgleich gemacht)
Vorlauftemp. 45-50°C, Rücklauf 20-22°C, ist das normal ? obwohl die Außentemperatur relativ hoch ist ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hast du die hohen Temperaturen (45-50 Grad) im Heizbetrieb abgelesen, oder handelt es sich um die Kesseltemperatur während einer Speicheraufheizung? Für Heizbetrieb bei 18 Grad wären 45-50 Grad tatsächlich etwas gar hoch, und die Rücklauftemperatur dafür verdächtig niedrig.
Solltemperatur 21 Grad und Heizkörperventile auf 2 widerspricht sich - Stellung 2 bedeutet ungefähr 17 Grad. Welche Raumtemperatur ist effektiv gewünscht? Diese bei der Soll-Raumtemperatur und auch an den Thermostatventilen einstellen (Stellung 3 entspricht bei den meisten Thermostatventilen ca. 20 Grad).
Die "passende" Heizkurve hängt v.a. vom Haus (Neubau/Altbau? Dämmstandard?) und der Heizverteilung (Heizkörper oder FBH) ab, wirklich richtig einstellen kann man erst im Winter bei tiefen Aussentemperaturen. Hast du nur einen Heizkreis oder mehrere, Mischer ja/nein, nur Heizkörper oder auch FBH? Zudem wird die Soll-VL nicht aufgrund der aktuellen Aussentemperatur berechnet, sondern es fliessen auch frühere Werte mit ein. Lies bitte in der Diagnoseabfrage alle angezeigten Temperaturen und Werte aus, damit sieht man meistens, was die Anlage gerade tut.
Hast du die hohen Temperaturen (45-50 Grad) im Heizbetrieb abgelesen, oder handelt es sich um die Kesseltemperatur während einer Speicheraufheizung? Für Heizbetrieb bei 18 Grad wären 45-50 Grad tatsächlich etwas gar hoch, und die Rücklauftemperatur dafür verdächtig niedrig.
Solltemperatur 21 Grad und Heizkörperventile auf 2 widerspricht sich - Stellung 2 bedeutet ungefähr 17 Grad. Welche Raumtemperatur ist effektiv gewünscht? Diese bei der Soll-Raumtemperatur und auch an den Thermostatventilen einstellen (Stellung 3 entspricht bei den meisten Thermostatventilen ca. 20 Grad).
Die "passende" Heizkurve hängt v.a. vom Haus (Neubau/Altbau? Dämmstandard?) und der Heizverteilung (Heizkörper oder FBH) ab, wirklich richtig einstellen kann man erst im Winter bei tiefen Aussentemperaturen. Hast du nur einen Heizkreis oder mehrere, Mischer ja/nein, nur Heizkörper oder auch FBH? Zudem wird die Soll-VL nicht aufgrund der aktuellen Aussentemperatur berechnet, sondern es fliessen auch frühere Werte mit ein. Lies bitte in der Diagnoseabfrage alle angezeigten Temperaturen und Werte aus, damit sieht man meistens, was die Anlage gerade tut.
Stelle bitte die Thermostatventile und die Soll-Raumtemperatur auf die Temperatur, die du wirklich willst. Die Regelung berechnet die Soll-VL völlig unbeeindruckt von der Stellung der Thermostatventile; letztere sind nur zum Wegregeln von Fremdwärme (z.B. Sonne) gedacht, oder wenn in einzelnen Räumen eine niedrigere Raumtemperatur gewünscht ist als im Rest des Hauses. Die eingestellte Soll-Raumtemperatur hat jedoch einen Einfluss auf die berechnete Soll-VL, genau so wie Neigung, Niveau und Aussentemperatur, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Die neuen Temperaturablesungen sehen nach normalem Heizbetrieb aus, und VL=40 passt zu deinen Einstellungen und der Aussentemperatur. Nun musst du im Winter nur noch herausfinden, ob die Einstellungen zum Bedarf passen, oder ob es damit zu warm oder zuwenig warm wird.
Die "erhöhten" Temperaturen in deinem Eingangsbeitrag können verschiedene Ursachen haben, die Pumpe würde ich allerdings zuletzt verdächtigen, sie funktioniert ziemlich sicher einwandfrei.
Hat der Heizkreis einen Mischer oder nicht?
Der "Ablesezeitpunkt" spielt auch eine Rolle: In Werkseinstellung wird während der ersten Stunde nach Heizbeginn die Soll-VL um 20 % erhöht (damit schneller aufgeheizt wird).
Zudem immer darauf achten, ob das Gerät am Heizen oder an einer Speicheraufheizung ist - letztere erfolgt normalerweise mit "hohen" Kesseltemperaturen. Die Diagnoseabfrage bringt Klarheit.
Hallo,
wie bist du mit der Anlage zufrieden? Schwanke derzeit selbst zwischen der Vitodens 300 und dem Vitocrossal 300.
Grüße René