Vitocrossal 300 Bj 2021
geht immer wieder auf Störung Feuerungsautomat EF
Anlage läuft erst seit ca. 2,5 Monaten
was kann das sein ???????
Moin @Heizung-Stoerung !
Soviel dazu laut Serviceanleitung. Vielleicht hilft's. Sollte natürlich nach 2,5 Monaten nicht sein (es sei denn irgendwas stimmt mit deinem Abgassystem oder dem Gasdruck nicht), aber da hast du ja Garantie. Also an deinen Verkäufer/Installateur wenden, der soll ggf. den Viessmann Service einschalten. Ist der Gasdruckregler auch neu? Ältere können den modernen Anlagen schon mal Ärger machen. Da würdest du aber vom Gasversorger kostenlos nen neuen bekommen. Also wahrscheinlich als erstes mal den Ruhe- und Fliessdruck messen (lassen).
Grundsätzlich erstmal Glückwunsch zum meiner Meinung nach besten Kessel von Viessmann! Hätte ich mich eher intensiver damit beschäftigt, hätte ich auch lieber so einen genommen...
beste Grüsse!
Phil
ps. wobei meine Vitodens 300-W B3HB seit 3,5 Jahren auch völlig problemlos läuft (sollte mal gesagt sein, um ihr kein Unrecht zu tun 😉 )