@Franky: Die 19% ist die Leistung, mit der er kurz vor und im Taktbetrieb (nach Abzug der Startphase) läuft .
In der Zwischenzeit habe ich noch ein Paar Messungen gemacht und folgendes herausbekommen:
Man kann in den Servicefunktionen die max. Heizleistung in % (Bereich 10 bis 100%) vorgeben. Dort habe ich mal Werte eingegeben. Dann eine sehr hohe Raumtemperatur (37°C) vorgegeben, damit der Regler die maximale Leistung abruft und folgendes Ergebnis erhalten:
1. Max. Leistung 14%, mit ViessData ausgelesen 19%, am Gaszähler gemessen: 0,361 m³/h entspricht 3,383kW
2. Max. Leistung 19%, mit ViessData ausgelesen 23%, am Gaszähler gemessen: 0,479 m³/h entspricht 4,478kW
Die Werte für die Max-Leistung von 10% bis 13% gleichen der Vorgabe 14%. Dort ist also logisch eine Begrenzung nach unten eingebracht.
Erstaunlich ist, dass zwar datanblattkonforme Werte (ab 14%) für untere Leistung eingegeben werden können, aber intern (ausgelesen durch ViessData) höhere Werte realisiert werden. Die Abweichung ist zunehmend bei kleineren %-Werten.
Die kompletten Messergebnisse:
Viess % bez.auf
Vorgabe Data m³/h kW Vollast
10% 19% 0,362 3,39 17,75% (untere Begrenzung)
14% 19% 0,361 3,383 17,73%
19% 23% 0,479 4,478 23,47%
30% 33% 0,663 6,201 32,51%
60% 61% 1,241 11,614 60,88% (Aktorentest Vollast 60%)
100% 99% 2,039 19,078 100,00% (Abgas-Prüfbetrieb)
Da die Werte bei 100% ganz gut stimmen, glaube ich, einigermaßen richtig gemessen zu haben.
Warum feilsche ich jetzt um die paar Prozentpunkte: Weil die Modulations-Untergrenze für mich mit kaufentscheident war.
Zum Hintergrund: Eigentlich würde für mein Haus ein 13kW-Kessel ausreichen. Mein HB hat mir aber zum 19kW-Typ geraten, weil der laut Datenblatt die gleiche Untergrenze (2,6kW) wie der 13kW-Typ hat, nur unwesentlich teurer war und für die WW-Bereitung dann mehr Reserven aufweist. Das hatte mich überzeugt und deshalb habe ich mich für diesen Vitocrossal entschieden.
Vielleicht gibt es ja eine plausible Erklärung für die Sache.
Grüße