Vitocrossal 300 Kesseltemperatur begrenzen

Hallo,

 

mir wurde im September 2021 ein Vitocrossal CU3A 35kW installiert.

Dies in Verbindung mit einer Wärmepumpe Vitocal200-A AWO-E-AC-201.A16.

 

Die beiden Geräte wurden 'in Reihe' geschaltet.

Will sagen der Vorlauf des Pufferspeichers ist an den Rücklauf des Vitocrossal angeschlossen, der das von der WP auf ~50° vorerwärmte Wasser auf die Vorlauftemperatur bringen soll.

Das funktioniert aber aktuell so nicht, da die Kesseltemperatur zwischen ca. 75° und 98° gehalten wird und dann vom Mischer runtergekühlt wird. (Vorlauf ca. 50°-55°).

Die Idee des Fachbetriebs war, dass im Übergang der Vitocrossal nichts (oder nicht mehr viel) mehr nacherhitzt, sondern das durch die WP erwärmte Rücklaufwasser einfach durchleitet. 

 

Dazu müsste aber über eine Codierung die Kesseltemperatur 'begrenzt' werden, sobald das Wetter das hergibt. Ich finde hier aber keine Codierung (weder Ebene1 oder Ebene 2) dazu.

 

Ich bitte um Hilfe.

(Das hydraulische Schema kam wohl von Viessmann, ist aber nicht der Standard dafür - kann ich aber nicht mehr ändern lassen 😞 )

 Ich bräuchte also eine Möglichkeit die Kesseltemperatur künstlich zu begrenzen. Das würde mein Problem lösen.

 

LG Thomas 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Thomas,

 

Normalerweise würde man die Heizkurve des Vitocrossal 1K tiefer stellen als die der WP dann sollte der Kessel erst zuschalten wenn es die WP nicht mehr schafft.

 

Die Begrenzung ist in der Ebene 2. Rubrik Kessel.

Aber das dürfte nicht zielführend sein,

qwert089_0-1647433272481.png

 

 

VG Michael

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Thomas,

 

Normalerweise würde man die Heizkurve des Vitocrossal 1K tiefer stellen als die der WP dann sollte der Kessel erst zuschalten wenn es die WP nicht mehr schafft.

 

Die Begrenzung ist in der Ebene 2. Rubrik Kessel.

Aber das dürfte nicht zielführend sein,

qwert089_0-1647433272481.png

 

 

VG Michael

Hallo Michael,

 

vielen Dank - funktioniert soweit wie ich es wollte.

Ich hab diesen Parameter in der Anleitung ein paar mal 'überlesen' - wahrscheinlich wegen des Textes "vorgegeben durch den Codierstecker".

 

Vielen Dank!

 

Warum ist das Deiner Meinung nach nicht zielführend?

 

LG Thomas 

Hallo Thomas,

 

so wie ich dein Setup verstanden habe müsstest du den Parameter ja nach Außentemperatur immer anpassen, oder?

 

Daher hätte ich ich beiden eine Heizkurve mit gleicher Steigung gegeben.

Die des Vitocrossal von Niveau 1 K tiefer.

Wenn es die WP nicht mehr schafft die Soll Temperatur zu halten geht der Vitocrossal dazu.

 

Vielleicht habe ich es nur falsch verstanden Hauptsache es funktioniert wie gewünscht.... 

 

VG Michael

 

 

 

 

Die Anlage ist tatsächlich blöd aufgebaut.

Die WP steht auf Pufferspeicher Festwert

Mit Erhöhung bei Smartcard- PV

Somit ist nur der Vitocrossal Temperaturgeführt.

Die Vorlauftemp macht aber der Mischer.

Ich muss dann halt ein paar mal im Jahr die Kesseltemp anheben oder senken.

Ist nicht gut - hat  aber der Heizungsbauer leider so installiert.

 

LG Thomas 

Hallo Thomas,

 

Das ist ja wirklich  sehr blöd

Der Heizungsbauer muss den Strom ja nicht bezahlen.

 

>> kann ich aber nicht mehr ändern lassen 

Warum denn??  das würde ich mir noch mal überlegen.

 

VG Michael

 

 

 

 

Hallo,

 

ich habe jetzt mal viel gelesen und auch elektrisch umgebaut bzw. umkonfiguriert.

 

Es ist natürlich hydraulisch noch immer so, dass der Gaskessel am Ausgang Pufferspeicher oben mit dem Rücklauf angeschlossen ist und der Vorlauf des Gaskessels in den Heizkreis geht.

 

Aber:

Wärmepumpe:

Bivalenzbetrieb aktiviert und konfiguriert.

Externer Wäremerzeuger konfiguriert, über Relais an EA1 an Vitocrossal angeschlossen

Sensoren (Vorlauftemp, Kesseltemperatur ext. WE) angeschlossen.

Gleiche Heizkennlinie wie im Vitocrossal

 

Vitocrossal:

Kesseltemp abgesenkt auf 50°

Höhere Kesseltemp 70° bei aktivem EA1 (von Wärmepumpe)

 

Grundsätzlich schon mal getestet ob die Ansteuerung funktioniert - geht!

Jetzt muss ich im nächsten Herbst mal sehen ob die Regelung so funktioniert!

 

Deine Antwort hat mir aber für diese weitere Forschung genügend Hinweise gegeben, dass ich damit wetiergekommen bin.

Vielen Dank!!

 

LG Thomas 

 