Vitocrossal 300 Heizkreispumpe läuft dauerhaft

Wir haben eine Vitocrossal 300. Seit einiger Zeit läuft die Heizkreispumpe dauerhaft, dh im normalen Betrieb und im Absenkbetrieb. Einstellung A5:0. Solange die Vorlauftemperatur erreicht ist, ist der Brenner aus. Woran könnte dies liegen. Vielen Dank für Hinweise!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
3 ANTWORTEN 3

Du hast keine Heizkreispumpenlogik eingestellt(Adresse A5). Siehe hier:https://www.manualslib.de/manual/20783/Viessmann-Vitocrossal-300.html?page=68#manual

Vielen Dank! Ich habe jetzt auf A5:12 gestellt und die Absenktemperatur auf 6 Grad Celsius. Damit ist die Pumpe in der Nacht ausgestellt (Frostschutz über A3 ist gewährt). Ich wußte nicht, dass die Pumpe im normalen Betrieb immer läuft, wenn die Außentemperatur 6 Grad Celsius  oder mehr (bei A5:12) unter der eingestellten Raumtemperatur liegt. Viele Grüße Martin

Kein Problem. Man kann unmöglich alles wissen.