Vitocrossal 300-CV3, Hst-Nr.7226076900507

Die Heizung steigt in unregelmäßigen Abständen (1 bis mehrere Tage) aus, Fehleranzeige 4-internerner Fehler. Zündelektroden wurden geprüft. Kann es an der Steuerung vor dem Zündausgang liegen? - Gibt es Reparaturmöglichkeit?

 

Mfg

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo db,

leuchtet oder blinkt die Fehleranzeige 4? Das wäre bei diesem Brenner sehr wichtig zu wissen.

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo db,

unter Umständen kann auch der Gasdruck zu niedrig sein. Wenn der Gaskombiregler öffnet, fällt der Druck in der Gasleitung ab. Entweder fällt dieser so weit herunter, dass dadurch der Gasdruckwächter wegschaltet oder der Gasdruckwächter schaltet einfach zu früh weg. Das muss man aber vor Ort prüfen.

Wenn es ganz schlimm kommt, ist der Feuerungsautomat hinüber.

Bitte beachte, dass hier unbedingt die Prüfung eines Fachhandwerker erforderlich ist.

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo db,

leuchtet oder blinkt die Fehleranzeige 4? Das wäre bei diesem Brenner sehr wichtig zu wissen.

Mit besten Grüßen °mi
Anzeige4 leuchtet!
Anzeige 4 leuchtet
Hallo db,

unter Umständen kann auch der Gasdruck zu niedrig sein. Wenn der Gaskombiregler öffnet, fällt der Druck in der Gasleitung ab. Entweder fällt dieser so weit herunter, dass dadurch der Gasdruckwächter wegschaltet oder der Gasdruckwächter schaltet einfach zu früh weg. Das muss man aber vor Ort prüfen.

Wenn es ganz schlimm kommt, ist der Feuerungsautomat hinüber.

Bitte beachte, dass hier unbedingt die Prüfung eines Fachhandwerker erforderlich ist.

Mit besten Grüßen °mi
Danke für die kompetente Hilfe!