Welche Vorteile (und ggf. Nachteile) hat die Begrenzung der max. Heizleistung.
Und welche Auswirkung hat das auf den Modulationsbereich? Im Servicehandbuch steht hierzu: "Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt." Bedeutet dies, dass auch die Mindestleistung entsprechend reduziert wird? Also konkret: Wird bei einer Begrenzung auf 50 % der Modulationsbereich von 7 - 35 kW auf 3,5 - 17,5 kW reduziert?
Hallo Martinhws,
die Begrenzung der Maximalen Heizleistung ist immer nur Die Vollast. Wenn du den Vitocrossal auf 50% begrenzt ist das von 7- 17,5 kW. Er moduliert einfach nicht weiter auf.