Kesselsolltemperatur im HK1 für Heizkörper steigt nicht über 45 Grad.
kann das am Codierstecker 2349 liegen? Soll man auf den 244D wechseln?
Heizung wurde erst eingebaut, im Warmwasserbetrieb heizt der Kessel normal auf.
Wurde keine Inbetriebnahme bzw. Einweisung durchgeführt ? Wenn die Anlage neu verbaut wurde, ist eigentlich dein HB in der Pflicht.
Grundsätzlich würd ich meinen, dass es nicht am Codierstecker liegt, sondern eher an einer falschen Codierung.
Schreib mal die Seriennummer des Kessels.Ich vermute, dass die Vorlauftemperatur beim Heizen elektronisch begrenzt wurde.
die Seriennummer ist 7172823301900108
Eine Inbetriebnahme wurde schon durchgeführt, da war aber Sommer und das Problem ist nicht aufgefallen.
Hab beide Codierebenen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Der Fehler 99 kommt auch gelegentlich, obwohl keine Erweiterungen angeschlossen sind.
Schau mal unter Codieradresse C6. Ebene 1.Welcher Wert steht dort?
Diese Adresse beschreibt die maximale Vorlauftemperatur.
Hab es gerade doch noch geschafft. War der Parameter 06. der war auf 50C eingestellt und hat mich ausgebremst. Fehler 99 hab ich vermutlich auch gefunden. War diese Lon Schnittstelle Regelung 79 von 0 auf 1 gestellt. Mal schauen ob er jetzt nochmal kommt. Danke noch für deine Hilfe