Vitocal 150-A externe Warmwasser Zirkulationspumpe

Hallo ich würde gerne unsere existierende Warmwasser Zirkulationspumpe über die Vitocal 150-A Steuerung regeln lassen (z.B. nur morgens und abends, sonst vermutlich zu hoher Stromverbrauch sowie Energieverlust). Geht das ? Man kann die Pumpu auf P1 anschließen aber wo regeln ? Danks und Grüße, Ralf

2 ANTWORTEN 2

Hallo @RalfChar 

 

Es ist notwendig, den Startup-Assistenten erneut auszuführen und dort Speicher mit einem Sensor und Zirkulationpumpe einzustellen.

Dann erscheint es im Menü bei WW.

 

2024-09-16 21_30_32-6223501VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG

Hallo, das geht auch, obwohl ich nur die Zirkulationspumpe damit steuern möchte ? Für die Warmwasserproduktion verwende ich nämlich eine Vitocal 060-A (weiß nicht, ob man an die Zirkulationspumpe direkt damit steuern kann) ?