VitoCell VCA 18/VCB18 Überwurfverschraubung Kesselanschluss austauschen

Hallo,

 

bei meinem Kessel sind die zwei Überwurfverschraubungen komplett durchgerostet , wie auf dem Bild zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit die Verschraubung zu wechseln?

IMG_0018.jpeg
IMG_0019.jpeg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Dann kannst nur versuchen,mit einer grösseren Rohrzange die Verschraubung aufzukriegen. Mitunter helfen auch gezielte Hammerschläge auf die Mutter. Natürlich muss der Kesselkreis entleert werden.

 

Im günstigsten Fall sind nur die Überwurfmuttern zu ersetzen. Der Bord am Absperrventil sollte hier oval geformt sein,damit man die Mutter wieder drauf bekommt.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo @Hyperion89 

 

Sie benötigen die Mutter 7816054 und die Dichtung 7816154.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2025-10-22 21_34_04-ViParts.png
2025-10-22 21_34_33-ViParts.png
6 ANTWORTEN 6

Das grösste Problem: ich möchte nicht wissen,wie die Gewindestutzen aussehen

Du lâufst Gefahr,beim Abdrehen der Verschraubungen den ganzen Stutzen abzureißen. 

Den Kessel wirst in Bälde ersetzen müssen.

Es lässt sich schwer fotografieren weil der Kessel im weg ist, aber der Stutzen der aus dem Kessel kommt hat kein Rost nur dort wo das Gewinde anfängt. Das die Anlage ersetzt werden muss ist auch klar, nur ist gerade kein Geld dafür da um eine nach Herrn Politikern gerechte Anlage zu installieren. Deswegen wird halt versucht die Anlage so lange wie möglich zu betreiben. 

Dann kannst nur versuchen,mit einer grösseren Rohrzange die Verschraubung aufzukriegen. Mitunter helfen auch gezielte Hammerschläge auf die Mutter. Natürlich muss der Kesselkreis entleert werden.

 

Im günstigsten Fall sind nur die Überwurfmuttern zu ersetzen. Der Bord am Absperrventil sollte hier oval geformt sein,damit man die Mutter wieder drauf bekommt.

 

Danke für die Infos wo kann ich denn erfahren welche Abmessungen die neue Mutter haben muss? Solange alles noch dicht ist und hält möchte ich diese heizperiode noch die Finger von lassen. Nur hätte ich gerne für den Notfall alle nötigen Infos um schnell einzugreifen

Das müssten nach meinem Dafürhalten 1 1/2" sein.

Hallo @Hyperion89 

 

Sie benötigen die Mutter 7816054 und die Dichtung 7816154.

 

VG