Vissmann Vitodent 100 zeigt F4 - schon seit wir ihn in Betrieb haben. Bisher keine echte Abhilfe.

Wir haben seit in Betriebnahme(2011) immer wieder F4 als Fehlercode.

Dieses Mal fällt die Heizung oft täglich aus - mit diesem Fehlercode.

Unser Installateur kann es nicht beheben - schiebt den Auslöser auf die Gasmischung - unser Gaslieferant hält das für einen abenteuerlichen Erklärungsversuch.

 

WAS IST DIE URSACHE?

WAS BEDEUTET F4? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Snoopy,

poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 100. In 2011 wurde der Vitodens 100 in Deutschland gar nicht verkauft.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
F4 heißt ja Flammensignal ist nicht vorhanden.
Ionisationselektrode mal erneuert?
Lass doch mal die CO2 Werte überprüfen Obere Wärmeleistung 9,0 % untere 8,7% bei Erdgas.
Ionisationstrom auch mal messen.
Hallo Snoopy,

poste doch bitte mal die Herstellnummer von deinem Vitodens 100. In 2011 wurde der Vitodens 100 in Deutschland gar nicht verkauft.

Beste Grüße °be