Hallo Zusammen,
unsere Vismann Vitodens 200 WB2A macht Probleme.
Lüfter läuft hoch und schaltet nach ein paar Sekunden wieder ab, ohne zu zünden. Keine Fehlermeldung.
Nicht immer, sondern sporadisch. Ein zwei mal pro Woche.
Ansonsten läuft alles normal.
Danke für Antworten
Gruß Gerd
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
ja Du hattest recht. Jetzt konnte ich eine 33 unter Adresse 38 lesen.
Also Regelung austauschen?
Schau doch bitte mal das angehängte Bild es Typenschild's an.
Ist Ersatzteilnummer 5345 998-01 richtig?
Der hier https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Regelung-Vitodens-Scot-7825998::48263.html
meint VI-7825998 würde passen?
Danke für Antworten.
Gruß Gerd
Alte Steuerung hab ich auch wieder ans laufen bekommen. Kondensator C105 getauscht! Der alte hatte nur noch 38 nF muss aber 220nF haben. Neuen Kondensator eingelötet: 220nF 305V~ 110°C 18x8x15mm RM15: MKP-X2 220N. Gibt es z.B. bei völkner: R46KI322050M2K
Hallo Gerd,
probiere es ruhig einmal öfter die Adresse 38 abzufragen. Unter Umständen verschwindet die Meldung auch manchmal, wenn in dem kurzen Zustand alles in Ordnung war.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ja Du hattest recht. Jetzt konnte ich eine 33 unter Adresse 38 lesen.
Also Regelung austauschen?
Schau doch bitte mal das angehängte Bild es Typenschild's an.
Ist Ersatzteilnummer 5345 998-01 richtig?
Der hier https://www.wolf-online-shop.de/Viessmann-Regelung-Vitodens-Scot-7825998::48263.html
meint VI-7825998 würde passen?
Danke für Antworten.
Gruß Gerd
Teil mir bitte einmal die Herstellnummer des Vitodens mit, nicht die der Regelung.
Viele Grüße
Flo
Es muss die Regelung mit der Bestellnummer 7825241 eingesetzt werden.
Viele Grüße
Flo
Danke für die Info.
Kann man die Einstellungen irgendwie übernehmen oder muss man mühsam alles neu eingeben?
Die Einstellungen müssen nach dem Wechsel neu vorgenommen werden.
Viele Grüße
Flo
Bevor ich 500,- für eine neue Regelung ausgebe, dachte ich mir, dass ich mir eine gute Gebrauchte kaufe. Gesagt und getan: Ich konnte eine gebrauchte Regelung mit der gleichen Nr (7196527) bekommen, aber deutlich jünger. Meine Bj. 2004 die neue Bj. 2008.
Die neue Regelung funktioniert auch (nach Codierungsreset und Übernahme der Codierung), aber sie läuft in einen Fehler: b7 (falscher Kesselcodierstecker). Ich hatte den originalen Codierstecker (also meinen alten; 7833968) in die neue Regelung gesteckt. Den will die Regelung anscheinen nicht.
Nehme ich den mitgekaufen neuen Codierstecker (7833969), dann gibt es keinen Fehler.
Daher meine Frage: Kann ich die Heizung auch mit Codierstecker (7833969) betreiben?
Oder welchen Codierstecker brauche ich für meine Heizung in Zusammenhang mit dieser neuen gebrauchten Regelung?
Danke für Antworten.
Gruß Gerd
Du musst den Codierstecker 7833968 nehmen.
Probier bitte mal folgendes. Stell die Codieradresse 8A auf 176 und anschließend die Adresse 7C auf 26. Damit liest du den Codierstecker neu ein. Anschließend stellst du die Adresse 8A wieder auf 175.
Viele Grüße
Flo
Ja super, das Rücksetzen bzw. Neuanlernen des Kodiersteckers hat geklappt. Toll! Danke!
Das Einzige was jetzt noch nicht passt ist der Anzahl der Brennerstarts und die Laufzeit des Brenners. Kann man das auch noch irgendwie anpassen, damit der Zählerstand zum Gerät passt?
Hallo,
steht auf Seite 35 unten in der Serviceanleitung
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681573VSA00001_1.PDF
VG
Danke!!!
Alte Steuerung hab ich auch wieder ans laufen bekommen. Kondensator C105 getauscht! Der alte hatte nur noch 38 nF muss aber 220nF haben. Neuen Kondensator eingelötet: 220nF 305V~ 110°C 18x8x15mm RM15: MKP-X2 220N. Gibt es z.B. bei völkner: R46KI322050M2K
Reparaturen an Sicherheitseinrichtungen sind nicht zulässig, höchstens durch den Hersteller selbst.
Bau lieber die gebrauchte Regelung wieder ein und und leg die gelötete auf Reserve.