Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viessmann vitodens 200 Heizkörper werden nicht richtig warm.

Hallo!  Unsere Heizung  vitotrol 200 schafft es nicht die Räume warm zu bekommen. Heizungsanlage steht auf werkseinstellung. Raumtemperatur auf 20 Grad,  aber die Heizkörper werden auch auf Stellung 5 nur lauwarm. Gruß miriam 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Miriam. Hast du schon mal die Raumtemperatur erhöht auf 30 Grad? Läuft denn die Pumpe? Ist genügend Wasser in der Anlage?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10
Hallo Miriam. Hast du schon mal die Raumtemperatur erhöht auf 30 Grad? Läuft denn die Pumpe? Ist genügend Wasser in der Anlage?
Wie ist die Kennlinie eingestellt ? Ist die Anlage witterungsgeführt oder über Raumregelung ?
Hallo Miriam,

die bei Ihnen eingebaute Vitotrol 200 ist ohne Raumeinfluss codiert. Deshalb hat diese keinen direkten Einfluss auf die Raumtemperatur.

Es wäre hilfreich, wenn man am Vitodens 200-W WB2A über die "i" Taste alle Temperaturwerte abliest.
Könntest du, diese bitte noch als Kommentar/Antwort posten?

Mit besten Gruß °mi
1. Wenn ich die Raumtemperatur an der Fernbedienung im Wohnzimmer erhöhe wird es auch etwas wärmer, aber es dauert Stunden normalerweise muss das doch sehr schnell gehen. Pumpe läuft, Wasser auch genug.
2 . Kennlinie? Was ist das? Witterungsgeführt
3. "i" Taste gedrückt Aussentemperatur 7 Grad, Kesseltemperatur 54 Grad.
Zu 3. Normale Raumtemperatur 22 Grad , Raumtemperatur 19 Grad
Ist im Heizkreis ein Mischer integriert ? Und wie hoch ist die Pumpenleistung ?
Ist das Standard mit dem Mischer? Keine Ahnung. Pumpenleistung ist aufs höchste.
Hallo schau mal auf die Heizkkurve ob Neigung und Niveau richtig eingestellt sind. Bei mir läuft die Heizung mit einer Neigung von 1.2 und das Niveau steht auf 10 K. Probiers mal aus.
Ein Mischer ist keine Standardeinrichtung, aber bei manchen Anlagen empfehlenswert. Erkennen kann man einen Mischer an einem Motor, welcher in unmittelbarer Nähe der Heizungsumwälzpumpe montiert ist.
Und hier auch die Frage, ob die Vorlauftemperatur der Heizung identisch mit der Kesseltemperatur ist , oder ob sie nicht etwas tiefer liegt ?
Eine Kesseltemperatur von 54 Grad bei +7 Grad Aussentemperatur wäre schon recht hoch, damit werden die Heizkörper mehr als nur lauwarm. Stammt diese Abfrage aus dem Heizbetrieb oder war die Anlage gerade an der Warmwasser-Bereitung? (Ist das Gerät überhaupt auch für Warmwasser zuständig, wenn ja mit Speicher oder im Durchlaufverfahren?)

Ist dieses Verhalten neu oder schon immer so?

Aufheizen nach einer längeren Pause geht übrigens nicht "sehr schnell", sondern dauert je nach Haus, Heizkörpern und Temperaturabfall ca. 1 Stunde oder länger. Wie sind die Heizzeiten eingestellt, und wann soll es warm sein?

Die Heizkennlinien sind in der Serviceanleitung beschrieben (Kapitel Ersteinstellung und Codierungen), liegt diese vor?
Top-Lösungsautoren