Habe Viessmann Vitodens 300-W B3HA (35 kw) mit 300 Liter Warmwasserspeicher. Mir fällt auf, dass die Speicherpumpe zwischen 5 Uhr morgens und 22 Uhr abends insgesamt 450 Minuten lang läuft, um das Brauchwasser zu erwärmen. Durch einen Temperatur-Datenlogger habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur nach einer hydraulischen Weiche (müsste Warmwasser nicht direkt am Heizgeräte angeschlossen sein?) maximal ca 60 Grad, eher wenigere beträgt, obwohl die Kesseltemperatur rund 75 Grad beträgt. Liegt das an der Weiche? Und ist das verantwortlich für die im Schnitt 45 Minuten dauernde Aufwärmphase des Warmwassers?
Ich würde meinen, dass in der Speicherladeleitung sicherlich die Schwerkraftbremse fehlt oder offen ist, der Speicher somit bei Heizbetrieb langsam leergezogen(wärmemässig) wird. Und die Therme somit immer wieder nachlegt.