Hallo,
unsere Vitodens 300 CE-0085 BO 0338 war während einer Sanierung längere Zeit komplett ausgeschaltet. Nun soll sie morgens heizen und Warmwasser erhitzen. Die Therme erhitzt das Warmwasser, jedoch bleiben die Heizkörper kalt. Erst nach Aus- und Einschalten der kompletten Heizung werden auch die Heizkörper warm. Am nächsten Tag ist dann wieder das Gleiche, die Heizung bleibt wieder kalt. Was kann das sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @Basti001
Und genau das ist die Ursache des Problems.
Die im Speicher hinterlegte Warmwasserbereitung wird durch das Heizwasser des Heizkessels erwärmt, das mindestens 15 bis 20 Grad Celsius wärmer sein muss als die Solltemperatur der Warmwasserbereitung (abhängig von der Oberfläche des Wärmetauschers im Warmwasserspeicher).
Die Solltemperatur von 60 Grad Celsius im Speicher bedeutet, dass die Warmwasserbereitung bei 57,5 Grad Celsius beginnt und bei 62,5 Grad Celsius endet.
Dies ist jedoch aufgrund der maximalen Heizkesseltemperaturbegrenzung nicht möglich.
Die Hausheizung beginnt, sobald die Abschalttemperatur der Warmwasserbereitung (62,5 Grad Celsius) erreicht ist, da die Warmwasserbereitung Priorität hat.
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie senken die Solltemperatur der Warmwasserbereitung oder Sie erhöhen die maximale Heizkesseltemperatur.
VG
Hallo @Basti001
Bitte prüfen Sie in der Diagnose die Soll- und Ist-Werte der WW-Temperatur im Speicher.
Prüfen Sie außerdem den Wert der Codierungsadresse 06.
VG
Hallo @divanc,
danke für die schnelle Antwort.
Die Soll- und Ist Warmwassertemperatur ist beides bei 60 Grad.
Die Codierungsadresse 06 habe ich leider nicht gefunden. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Wert komme?
@divanc @Also codierung 6 steht auf 70, soll und ist auf 60 Grad
Hallo @Basti001
Und genau das ist die Ursache des Problems.
Die im Speicher hinterlegte Warmwasserbereitung wird durch das Heizwasser des Heizkessels erwärmt, das mindestens 15 bis 20 Grad Celsius wärmer sein muss als die Solltemperatur der Warmwasserbereitung (abhängig von der Oberfläche des Wärmetauschers im Warmwasserspeicher).
Die Solltemperatur von 60 Grad Celsius im Speicher bedeutet, dass die Warmwasserbereitung bei 57,5 Grad Celsius beginnt und bei 62,5 Grad Celsius endet.
Dies ist jedoch aufgrund der maximalen Heizkesseltemperaturbegrenzung nicht möglich.
Die Hausheizung beginnt, sobald die Abschalttemperatur der Warmwasserbereitung (62,5 Grad Celsius) erreicht ist, da die Warmwasserbereitung Priorität hat.
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie senken die Solltemperatur der Warmwasserbereitung oder Sie erhöhen die maximale Heizkesseltemperatur.
VG
Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung!!