hallo zusammen,
die Heizungsanlage macht WW aber der Heizung ist Kalt.
es kommt ein fehler wie( Temeraturwächter hat ausgelöst)
Vielen Dank
Adam
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ok, vielen Dank , ich gebe es weiter an unsere Heizung Fachmann dann kann er den teil bestellen und austauschen.
Vielen Dank Franky
Umschaltventil defekt/ festgeklebt .
Vielen Dank Franky für die schneller Antwort.
die Anlage neu, die ist seit 5 Jahren.
der Fachmann war da und wusste nicht, er hat alles versucht sogar den prüfbetrieb auch dann kommt diese fehler Temeperaturwächter hat ausgelöst und noch andere Fehler ( F.59 ( Feuerungsautomat (BCU) unterspannung Stromversorgung.
also nur der umschaltventil defekt?
Vielen Dank im Voraus
Adam
Momentan ja. Die Wärme wird ja offensichtlich nicht in die Heizung abgegeben. Da WW aber funktioniert,kann es nicht an der Pumpe liegen. Und das Einzige,was zwischen WW und Heizung hin- und herschaltet,ist das Umschaltventil.
ok, vielen Dank , ich gebe es weiter an unsere Heizung Fachmann dann kann er den teil bestellen und austauschen.