Pumpe wurde letztmals am 28.1.2018 getauscht. VIHU/7 Bus. Umwälzpumpe läuft jetzt immer. Scheinbar auch noch Steuerungsproblem da man nicht mehr in die Ebene 2 gehen kann und auch Störung 0:A bereits 2x innerhalb der letzten 14 Tage das Brennwertgerät außer Gefecht gesetzt haben (Scheinbar nach WW Bereitung, da die rote Lampe noch leuchtete).
Lt. Heizungsbauer gibt es die Steuerplatine nicht mehr. Das wäre traurig, da man von Viessmann doch erwarten kann Ersatzteile länger als 14 Jahr liefern zu können.
Wie ist weiter vorzugehen. Hat jemand einen Tipp für mich ? Austausch gegen neues Brennwertgerät wäre die letzte Alternative.
Hallo arthurzimmer,
als Dateianhang stelle ich Dir den detaillierten Einstieg in die "Codierebene 2" zur Verfügung. Die Adressen 044,045 und 046 sind für die Drehzahl der Heizkreispumpe zuständig, solang keine Weiche bzw. Weichenfühler angeschlossen ist. Die Einstellungen sollten aber selbst im Anlieferungszustand (ALZ) passen.
Wird jetzt aktuell die Warmwasserbereitung abgeschlossen, sodass im normalen Regelbetrieb die rote Diode ausgeht?
Hast Du schon Deinen Fachbetrieb bezüglich Fehlerbild 0:A kontaktiert?
Beste Grüße °ro