Ich bin im Besitz eines Viessmann Vitocrossal 300, Baujahr 2001, 7226076100297.
Brennernummer: 7259110100316109, Leistung 25 kW.
Trotz Anforderung= kein Brennerstart/ keine Störmeldung/ Surren am Feuerungsautomat/ kleine Vibration=> Brenner läuft (auch schon mal zwei Tage)!
Laut Viessmann technischer Kundendienst: Modulationsregler defekt NR.: 7814377/ nicht mehr lieferbar!
Hat jemand das Ersatzteil noch auf Lager oder auf ein Kundendienstfahrzeug??
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei Google viessmann 7814377 eingeben. Verschieden Shops bieten den Modulationsregler an.
W:F.
Hallo,
ja das ist ärgerlich, es hängt an einem Zukaufteil von Landis & Gyr, gehört heute zu Siemens.
Du kannst es mal hier versuchen, das ist ein Reparaturbetrieb ohne Verbindung zu Viessmann:
http://www.rt-specht.de/
Viele hatten da schon Erfolg.
Oder du findest einen Heizungbauer, der auf eigene Verantwortung den Brenner auf ohne Modulation umbaut. War früher auch so, nur über ein LGB-Steuergerät geregelt, einfach und robust. S. hier Pos 33
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259763/spare_parts
Gruß
Heizing
Bei Google viessmann 7814377 eingeben. Verschieden Shops bieten den Modulationsregler an.
W:F.