Hallo Viessmann-Team,
an meinem Gas-Atola Heizkessel AV 28 Herst.-Nr.730393012705 mit Speicher Horicell Herst.-Nr. 7306043069409 ist die Trimatik-MC Best.-Nr. 7450 260 eingebaut. Es besteht ein Heizkreis mit Mischer.
Das Problem besteht in der folgenden Beobachtung: Nach einiger Zeit des normalen Betriebs, wird das Brauchwasser nur lauwarm (ca. 30-35° max.), obwohl der Drehknopf an der Trimatik auf 55° eingestellt. Schalte ich dann die Anlage über Nacht aus und wieder ein, wird das Brauchwasser wieder normal heiss.
Das Gleich für die Heizkreisregelung. Bei einer Nachtabsenkung auf Normalbetrieb und den momentanen Aussentemperaturen von ca 5-6°, heizt die Anlage auf ca. 60° Vorlauftemperatur und die Heizkörper sind heiss.
Der Heizungsfachmann, der aber keine Messung durchgeführt hat, meinet es wäre die Schaltuhr (Hellseher?)
Die Schaltuhr funktioniert jedoch einwandfrei, auch kein anderer Fehler im Prüfprogramm entdeckt.
Haben Sie eine Idee?
Bin sonst bis heute mit der Anlage sehr zufrieden.
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.