Habe durch die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. meine Heizungsanlage -Rexola triferral mit einer Trimatik Steuerung- überprüfen lassen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Rücklauf nur 8 K (Kelvin) geringer gegenüber der Vorlauftemperatur liegt. Ein gut hydraulisch ausgelegtes System sollte 10 bis 20 K Spreizung aufweisen Ein hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt. Mit welcher Einstellung kann ich die Spreizung verändern?
Gruß Traktor
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du bräuchtest nur die Pumpenleistung nach unten korrigieren. Das Wasser würde so langsamer zirkulieren und hätte mehr Zeit, die Wärme abzugeben.
Wobei dir bewusst sein muss, dass der Rücklauf im Kessel wieder aufgeheizt werden muss. Da der Kessel aber kein Brennwertkessel ist, kann hierfür nicht die Abwärme genutzt werden. Soll heissen, dass der Gasverbrauch steigen müsste.