Ich habe eine Vitodens 300 WB3A und überlege die eingebaute VI RLE-60 KM Heizungspumpe zu ersetzen mit dem Austauschmodel G-HE KM-Bus 7876412.
Meine aktuelle Anlage springt im Heizbetrieb (65% Ansteuerung) auf 75Watt mehr und bei Warmwasserproduktion (100% Ansteuerung) auf 100Watt mehr. Alles ohne den Grundverbrauch der Anlage von ca. 11Watt.
Hat jemand die beiden Werte mit eingebauter G-HE KM Bus ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die G-HE KM muss wegen des kleinen Pumpenrades mit ca. 10% höherer Drehzahl wie zuvor
gesteuert werden. Der Stromverbrauch bei uns im EFH mit FBH beträgt ca. 12-15W beim Heizen
und ca. 20-25W bei der WW- Erzeugung (allein die Pumpe).
Beim Heizen hilft zusätzlich die Mischerpumpe, welche auch ca. 10W verbraucht.
Einen genauen Wert kann ich nicht nennen, aber bei der G-HE handelt es sich um eine Hochefizienzpumpe. Der Stromverbrauch sollte sich mindestens halbieren.
danke euch , das hilft mir bei meiner Entscheidung
Die G-HE KM muss wegen des kleinen Pumpenrades mit ca. 10% höherer Drehzahl wie zuvor
gesteuert werden. Der Stromverbrauch bei uns im EFH mit FBH beträgt ca. 12-15W beim Heizen
und ca. 20-25W bei der WW- Erzeugung (allein die Pumpe).
Beim Heizen hilft zusätzlich die Mischerpumpe, welche auch ca. 10W verbraucht.