Moin,
ich benötige Hilfe zur Lokalisierung folgenden Problems:
Viessmann Litola-Brenner und Trimatik-Steuerung im Sommer-Modus, also nur Warmwasser-Bereitung (2x täglich).
Der Brenner geht oft in den Fehlermodus (rote Warnlampe leuchtet), wenn er eigentlich das Wasser hätte erwärmen sollen.
Auffallend ist ein starkes Brummen/Vibrieren der Magnetspule des Gaskombireglers.
Fachmann war schon mehrmals da. Bisher wurden Gaskombiregler und Gasfeuerungsautonat jeweils 3x getauscht.
Das 3. mal hatte er Sie immer direkt bei Viessmann bestellt,
mittlerweile bin ich ratlos da dieses Problem nun schon seit 8 Wochen besteht.
Vielleicht ein paar hilfreiche Tipps die ich dann weitergeben könnte.
Und das Ventil brummt noch immer ?
Zuerst mal den Gasruhe- und Fliessdruck messen .
Anschließend mal die Prüffunktion einschalten. Startet der Brenner ohne Probleme oder geht er auch auf Störung? Wie alt sind die Elektroden ?
Nein das brummt nicht mehr.
Mit der Prüffunktion ist der Schornsteinfeger Modus gemeint richtig? Startet eigentlich nach ein paar Klackern innerhalb von ein paar Sekunden.
Wegen den Elektroden müsste ich den Fachmann fragen. Könnte sein dass die mit dem Gaskombiregler getauscht wurden.
Aber Störung kommt trotzdem ? Dann würden die Elektroden sicher nicht gewechselt.
Ja, Störung kommt trotzdem, ich werd das mit den Elektroden am Montag telefonisch ansprechen.
Also heute war er da. Die Elektroden können es nicht sein da er den Gasdruck gemessen hat?!
Wir haben das ganze jetzt im Schornsteinfegermodus laufen und beobachten ob der Fehler da auch kommt.
Was haben die Elektroden mit dem Gasdruck zu tun ?
Oder wurden die Elektroden schon mit der Gaskombi gewechselt
@Franky schrieb:Was haben die Elektroden mit dem Gasdruck zu tun ?
Oder wurden die Elektroden schon mit der Gaskombi gewechselt
@Franky schrieb:Was haben die Elektroden mit dem Gasdruck zu tun ?
Oder wurden die Elektroden schon mit der Gaskombi gewechselt
Er meinte das es vielleicht am oberen Bedienelement liegen kann.
Weiß ich nicht. Er meinte aber er hätte das geprüft. Im Moment läuft noch alles im Schornsteinfegermodus.