Hallo,
hat schon jemand diese Pumpe eingebaut? Bei mir blinkt die grüne Leuchte dauerhaft, das sollte sie doch nur im Standby-Modus tun? Ziehe ich das BUS-Kabel raus, leuchtet sie dauerhaft auf grün und läuft mit Konstantdrehzahl. Ist das Blinken der Leuchte mit BUS normal?
Die neue Pumpe läuft ja mit weniger und höheren (max knapp 6000) Drehzahlen als die alte VIUPE-60 km, da sie einen wesentlich kleineren Kreisel hat. Zu Hören oder zu Fühlen ist bei der Pumpe kaum möglich, außer bei WW, da läuft sie merklich mit sehr hoher Drehzahl.
Muss ich die Einstellungen in der Codierebene 2 verändern. Nur hier das das Problem, wenn ich unter Codierebene 1 11:01 einstelle (ist Standard bei mir) kann ich unter Ebene 2 bei 046 nur die alten Werte von 700 bis 2700 U/min einstellen. Passt mit der neuen Pumpe nicht wirklich, oder erkennt die Vitodens 200 WB2, 24kw, von 2002 mit Standart-Bedieneinheit diese automatisch, denn damit würde ein Schritt ja nicht mehr 20U/Min entsprechen. Störungsanzeige liegt nicht vor.
Dito ist das mit 11:00 und 044. Unter 045 ist bei mir der Wert 065 als Standard eingestellt.
Wer kann helfen?
Hi Heinz,
ja grün blinken ist richtig. Ich musste die Codierung 2 Min- Drehzahlen ein ganzes Stück anheben im Gegensatz zur
alten Originalpumpe. Man hört die Pumpendrehzahl. Ist aber ein hohes Zirpen. Bei entspr. Alter und Höreinschränkung
im Hochtonbereich hört man da ggf. nicht viel.
Gruß
Fiedel
Mit dem Alter hasst du recht.... Wie hoch hast du die Min-Drehzahl angehoben, bzw. auf welchen Wert steht deine? Passt sich die Elektronik denn an die neue Drehzahl an. (vergl. 2700 mit 6000)? Bei mir ist unter 046 als Standard 045 eingestellt. Bedeutet bei alter Pumpe 1200 U/min. Wenn die neue jetzt bei dem Wert auch nur 1200 U/min läuft, wäre das im Vergleich zu alten mind. 50 % zu gering. Also müsste ich sie mind. bei 090 einstellen. Bei 100 (2700U/min) ist sowieso Schluss....
An Fiedel
Ich hätte genau die gleiche Frage.
Da die neue Pumpe G-HE KM einen anderen Drehzahlbereich hat als die alte VICUPE-60 KM, was wäre die richtige Werte bei der Codierungsadressen 044, 045 und 045?
Per default habe ich auch weiterhin die unteren Werte:
Da ich an der Adresse 11 den Wert 01 habe, sind klar nur die Adressen 044 und 045 relevant. Ich würde 045 auf 100 stellen, was 2700 U/min entsprechen würde, und 044 auf 020 lassen.
Was meinst Du?
An Fiedel
Ich hätte genau die gleiche Frage.
Da die neue Pumpe G-HE KM einen anderen Drehzahlbereich hat als die alte VICUPE-60 KM, was wäre die richtige Werte bei der Codierungsadressen 044, 045 und 045?
Per default habe ich auch weiterhin die unteren Werte:
Da ich an der Adresse 11 den Wert 01 habe, sind klar nur die Adressen 044 und 045 relevant. Ich würde 045 auf 100 stellen, was 2700 U/min entsprechen würde, und 044 auf 020 lassen.
Was meinst Du?
Hängt immer von der Anlage ab. Ich würde alle Standarts in 10er Schritten erhöhen bis es passt.
Hier meine Werte:
44:050
045:065
046:045
109:070
Danke.
Sind diese Werte bei Dir auch für eine Grundfos UPM3 15-75 KM BUS?
G-HE KM
Perfekt