Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Atol Warmwassser vorhanden aber Heizzkörper kalt

Hallo,

wir haben derzeit folgendes Problem mit unserer Gasheizung Atol. Der Trinkwasserkreislauf funktioniert, Wasser wird erwärmt. Der Heizkreislauf funktioniert anfangs, schaltet aber später total ab , Kesseltemperatur unter 30 Grad, die Heizkörper werden dementsprechend kalt.

Im Schornsteinfegermodus funktioniert alles.

Die Trimatik wurde bereits gewechselt, daran kann es nicht liegen.

Fehlermeldungen werden nicht angezeigt.

Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?

Vielen Dank vorab

9 ANTWORTEN 9

Hallo Curly!

Was ist denn nun für eine Regelung eingebaut (Herstellnummer)? Sind Heizzeiten programmiert? Wie ist die Kennlinie und Raumsolltemperatur eingestellt?

Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Nachfolgend die angefragten Daten :
Herstellernummer des Heizkessels Atola AVN28: 725320342011
Heizzeiten programmiert: von 6.00 bis 22.00 Uhr täglich
Raumsolltemperatur: 22 Grad
Neigung Heizkennlinie: 1,2
Niveau Heizkennlinie: 0

Hallo Curly!
was hast du für eine Regelung in deinem Atola? Hat die Schaltuhr schon eine "?" Taste zum Temperaturen abfragen?
Stimmt die Uhrzeit?

Hallo Andre,
eine "?" Taste hat die Schaltuhr noch nicht. Die Uhrzeit stimmt.. Was meinst du genau mit Regelung ?

Die Regelung ist bei deinem Atola vorne eingebaut, da sollte Trimatik P oder MC oder ähnliches draufstehen. Traust du dir zu, den Außenfühler mal abzuziehen zum testen?

ok, werde ich probieren. Was kann ich denn damit testen , wenn ich den Außenfühler abziehe ?

Ob der Aussenfühler korrekte Werte erfasst. Ohne Aussenfühler müsste eine Fehlermeldung erscheinen( vermutlich 18 oder 1:8 ). Die Fehlermeldung quittieren. Nun müsste der Brenner zumindest anlaufen. Die Anlage heizt dann so, als wären draussen 0°C.

Die Anlage ist so alt, dass leider noch keine Fehlermeldungen angezeigt werden. Vielen lieben Dank für die Ratschläge und Unterstützung aber ich werde nun doch noch einmal einen Techniker vor Ort hinzuziehen.

Trotzdem sollte auch die alte Anlage ohne Außenfühler nach 0 Grad Außentemperatur regeln. Aber ein Techniker ist keine schlechte Idee. Du kannst dich gerne hier nochmal melden, wenn du weisst was der Fehler war.
Top-Lösungsautoren