abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viesmann Vitodens 200

Hallo Community,

 

ich habe eine Viesmann Vitodens "200" die 14 Jahre alt ist. Die Herstellernummer lautet 7170316317379102 WB2.

Seit einziger Zeit habe ich die Störung 02 und A-4. Die Störung sorgt dafür dass das Wasser kühler ist.Nach drücken der Entstörtaste fährt der Brenner die Temperatur wieder hoch und die Anzeige A-4 ist weg. Nach ein paar Stunden erscheint aber wieder die Fehlermeldung A-4, die rote Störlampe geht wieder an und das Wasser wird kühler. 

Falls die Therme nicht läuft gibt sie auch dauernd komische Geräusche von sich.

 

Die Techniker waren schon da, er hat behauptet dass das Aufdehnungsgefäss ausgetauscht oder zusätzlich eingebaut werden muss.

Ich bin der Meinung dass das Aufdehnungsgefäss nicht Kaputt ist, da das Gerät dann nicht den Druck von 1.1 Bar hätte.

 

Außerdem hatte er folgende Geräte ausgetauscht:

Artikel Nr: 7818117

Artikel Nr: 7819628

Artikel Nr: 7819627

 

Das Problem besteht leider immer noch...

 

Hat vielleicht irgendjemand einige Hinweise oder Ideen wo das Problem liegt bzw. wie man das Problem beheben kann?

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Marco

2 ANTWORTEN 2

Bei Störung A4 ist die interne Pumpe defekt. Diese solltest tauschen lassen. 02 kommt weil es zur einer Übertemperatur führt im Kessel weil die Pumpe aussetzt. Den Druck vom Ausgleichsbehälter dann mal Prüfen lassen wenn die Pumpe getauscht wird.

Hallo Marco_B106,

wenn z.B. die Membran im MAG defekt ist müsste der Anlagendruck steigen wenn die Anlage hochheizt und abfallen wenn die Anlage wieder abkühlt, da das MAG ja den Zweck erfüllt für eine konstante Druckhaltung zu sorgen. Dieses Verhalten kann sich aber auch durch einen falschen oder veränderten Vordruck bemerkbar machen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass mal ein Ventil am MAG undicht wird.

Die Störungen A4 und 02 werden vermutlich, wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, im Zusammenhang stehen.

Störung A4 bedeutet, dass ein KM-BUS Fehler der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe vorliegt.
In diesem Falle wäre die Pumpeneinstellung und Verdrahtung zu überprüfen. Im Servicefall kann man auch die KM-BUS Leitung der Pumpe ziehen und die CA 12:00 oder 13:00 einstellen.
CA 13:00 bei der Menügeführten Bedieneinheit (A,B,C,D Tasten).
CA 12:00 bei der Standard Bedieneinheit mit roten und blauen Tasten.
Wenn der Fehler dann weg ist kann man davon ausgehen, dass die Pumpenelektronik defekt ist.
Sollte der Fehler aber weiterhin auftreten hat die Platine VR20 in der Regelung einen Schaden oder einen Wackelkontakt.

Die Störung 02 bedeutet, dass die Anlage auf Übertemperatur gegangen ist.
Dies hat den Hintergrund, dass nicht genügend Wärmeabnahme vorhanden ist (Pumpe, Hydraulik etc. prüfen).

Beste Grüße sr°