Hallo!

Ich habe eine Gasheizung bestehend u.a. aus folgenden Kompontenten welche meine FBH und mein Warmwasser versorgt:
- Vitodens 200-W B2HA-19 (SN 7513684405782105)
- Kesselkreisregelung (SN 7509353413280107)
- Vitocell 100-W CVUA (SN 7428111401243109)

 

Ich habe einen Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung (Code 00:2). Ohne Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche (Code 52:0). Meine min. Pumpendrehzahl ist 30% (Code E7:30) und meine max. Pumpendrehzahl ist 100% (Code E7:100).

 

Ich lese alle Daten per Infrarotschnittstelle aus und würde gerne die Funktion der internen Pumpe sowie der Heizkreispumpe besser verstehen. Da ich die Daten der Schnittstelle selbst interpretiere, kann es gut sein das ich falsche Werte angezeigt bekomme.

 

## Fragen

1. Die interne Pumpe ist _nur_ für Warmwasserbereitung zuständig, richtig? Hat die interne Pumpe eine Funktion wenn das 3-Wege-Ventil auf "Heizen" steht? Ich frage weil die Daten mir eine Drehzahl zwischen ~55% bis ~66% anzeigen während das Umschaltventil auf "Heizen steht". Kann das richtig sein? Wenn das Umschaltventil auf "Warmwasser" steht, dann sehe ich entweder 100% Drehzahl (wenn der Kessel aufgeheizt wird), 33% Drehzahl, oder 0% (nach der Heizphase im Übergang zum reduzierten Betrieb).

 

2. Die Heizkreispumpe ist _nur_ für die FBH zuständig, richtig? Wenn der Brenner läuft und das Umschaltventil auf "Heizen" steht, dann sehe ich selbst bei -5 Grad Außentemperatur nur eine maximale Drehzahl von 75%. Wenn der Brenner nicht läuft dann sehe ich Werte zwischen 45% und 52% Drehzahl. Kann das richtig sein? Wenn die Warmwasserbereitung läuft und das Umschaltventil auf "Warmwasser" steht, dann sehe 0% (das scheint sinnvoll!).

 

Vielen Dank

Lars

4 ANTWORTEN 4

Hi Lars,

 

1. Ja, das ist dann die "Kesselkreispumpe", die das Heizwasser an die "Heizkreispumpe" durchreicht.

    Beide sollten in etwa gleich schnell laufen und das auf Festdrehzahl - also kein "Regelbereich".

   Ohne die interne würde es nicht gehen, weil deren Stillstandswiderstand zu groß wäre. In deinem

   Fall könnte man versuchen ohne die ext. Pumpe auszukommen, aber das kann ggf. nicht ausreichen.

 

Bzw. prüfe mal, ob du wirklich 2 Pumpen hast, oder ob das nur irgendwo so angezeigt wird und es sich

in Wirklichkeit nur um eine P. mit mehreren Funktionsbereichen handelt.

 

2. Siehe 1. 😉

 

Gruß

Fiedel

 

 

Hi Fiedel,

(ich habe einen neuen Account weil Viessmann neue Accounts vergeben hat und ich meinen alten Account aus irgendwelchen Gründen nicht umwandeln konnte)

 

Dumme Frage: Wie kann ich prüfen ob ich zwei Pumpen habe? Außerhalb meiner Therme ist keine Pumpe. Ich vermute eine 2. Pumpe passt nicht ins Gehäuse? D.h. ich habe nur eine Pumpe?

Warum gibt es Code E7 wenn die Pumpen mit einer Festdrehzahl arbeiten?

Vielen Dank,
Lars

Dann hast du nur eine.

 

Die arbeitet nicht "out of the Box" mit Festdrehzahl - sie soll damit arbeiten weil du ausschl. FBH hast.

Du solltest das prüfen und ggf. ändern.

Vielen Dank! Kann ich ohne meinen Heizungsbauer prüfen wie die Pumpe eingestellt ist? Wird das nur über E6/E7 eingestellt? Warum sollte die Pumpe mit Festdrehzahl für den FBH Betrieb arbeiten? Verstehe ich das richtig, dass die Pumpe prinzipell die ganze Zeit läuft?