abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VR20 defekt - aktueller Ersatz für 7415426

Hallo Forum,

heute morgen hat es meine Vitodens 300 WB3, Herstell-Nr. 7329245100147106 erwischt und die Gastherme blieb mit Fehlermeldung B1 kalt. Ein Rücksetzen der Störung half nicht und die Formussuche deutete auf einen Kontakt- bzw. Elektronikfehler hin.

Die Kontakte waren es nicht, sondern den Netzteilbereich auf der VR20 Platine hat es zerlegt. Die beiden 100uF/63V Elkos haben sich ihres Elektrolyts entledigt und dabei ist auch ein Stück Leiterbahn abgeraucht.
Die Elkos konnte ich aus Bestand rasch ersetzen und der Kontakt scheint auch ok zu sein, zumindest konnte es ich weitgehend durchmessen. Allerdings sind es die Elkos nicht alleine gewesen, es wird immer noch B1 angezeigt, die Pumpen laufen nicht an und alles bleibt ruhig.

 

Laut Forum gibt es meine Version der VR20 nur noch als Nachfolge. Kann ich die VR20 7415426 (BJ 2000) mit einer VR20 7823072 ersetzen ?
Das LGM29 Grundgerät hat die Nummer 74045901001116103.
Viele Grüße,
R.Schmidt

 

 

Die Welches ist eine 

photo_2025-11-03_12-02-24.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hier das ServMan.

 

Das Wichtigste ist:

0B8:002

000:001 (wenn du keinen Mischer hast)

 

Ansonsten liegt FE eher nicht an der VR20. Das kann die Gaszufuhr, das Zündsystem, das Abgassystem, oder die Ionisation sein. Du muss beobachten, wie weit der Brenner kommt:

1.: Entsteht keine Flamme? -> Zündung, Gaszufuh, feuchter Brennraum

-> Zündung Sichtkontrolle, Elektroden nachjustieren, Gasfließdruck messen

2.: Entsteht eine Flamme und stirbt ab? -> Gaszufuhr, Abgassyst., Ioni

-> zum Test Ioni messen, Brenner bei geöffneter Haube betreiben / Fenster anklappen

     ("raumluftabhängig"), Gasfließdruck messen, Ringspaltmessung machen lassen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hi,

 

du kannst jede VR20 nehmen. Die Nummern sind egal. Falls du eine gebrauchte kaufst, achte

auf diese beiden Elkos: Bei den neueren (sicheren) Versionen sind sie schwarz statt blau.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,
danke für Deine schnelle Rückmeldung. Ersatz ist bestellt. Ich hoffe, dass die Grundplatine LGM 29 nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Zumindest der Widerstand R209 ist mal warm geworden. Sieht aber eigentlich älter aus.
Kann man zu dem Gerät Schaltpläne erhalten ?
Das würde die Fehlersuche erleichtern. Ich habe aus einem Service-Manual ein Schaltschema, so sind zumindest die ext. Anschlüsse und Verbindungen bekannt. 

Danke und Grüße,
Rolf Schmidt

photo_2025-11-03_16-05-09.jpg

Der "ausgeglühte" Widerstand ist normal. Schaltpläne gibt es leider nicht, aber man kann hier

zumintest partiell die "Schatung aufnehmen". Bis heute geht an dieser Platine außer der Lötstelle 

(mit zugeh. Rel.) jedoch quasi nichts kaputt. Selbst der heiße Widerstand ist noch nie wirklich

durchgebrannt.

Dafür sterben die (alten) VR20 wie die Fliegen - aber auch nur wegen der mangelhaften Elkos. 

Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Die Ersatzplatine ist heute gekommen, auf dem Chip ist die Version VR20C26 ausgewiesen. Und die 100uF Elkos sind schwarz. Kam alles in originaler Viessmann Verpackung, also nicht refurbiushed.

Gemäß beiliegender Inbetriebnahmehinweise ist eine Codierung erforderlich. Die steckt wohl leider in der defekten Platine. Ich habe hier ein Wandgerät Vitodens 300 WB3 mit Comfortcontrol im witterungsgeführten Betrieb und dazu ein Speicher Vitocell 300.
Muss ich dann die Adresse 0B8 von 006 (GWG mit Ladespeicher) auf 001 oder 002 (Speichertemperaturregelung) ändern 

Grüße, Rolf Schmidt

Hallo nochmal,
die Austauschplatine VR20 ist ansprechbar und ich konnte auch die Codierung überprüfen. 
Es wurde offenbar der Speichertemperatursensor erkannt denn es war bereits eigenständig 0B8:002 gesetzt.
Nach kurzem Heizungsstart bin ich jetzt zweimal in Störung FE gelaufen. Wahrscheinlich ist noch mehr am VR20 zu kodieren. Könnte mir bitte jemand mit einer Codieranleitung weiterhelfen ? 
Die originale Serviceanleitung Vitodens 300 WB3 zum Gerät in Papierform hat leider einen Wasserschaden erlitten 😞
Gruß,
Rolf Schmidt

Hier das ServMan.

 

Das Wichtigste ist:

0B8:002

000:001 (wenn du keinen Mischer hast)

 

Ansonsten liegt FE eher nicht an der VR20. Das kann die Gaszufuhr, das Zündsystem, das Abgassystem, oder die Ionisation sein. Du muss beobachten, wie weit der Brenner kommt:

1.: Entsteht keine Flamme? -> Zündung, Gaszufuh, feuchter Brennraum

-> Zündung Sichtkontrolle, Elektroden nachjustieren, Gasfließdruck messen

2.: Entsteht eine Flamme und stirbt ab? -> Gaszufuhr, Abgassyst., Ioni

-> zum Test Ioni messen, Brenner bei geöffneter Haube betreiben / Fenster anklappen

     ("raumluftabhängig"), Gasfließdruck messen, Ringspaltmessung machen lassen

Hallo Fiedel,

you made my day. Vielen Dank für die Tipps und die Serviceanleitung. 

Die Therme wird jährlich gewartet und da "nur" die VR20 defekt war habe ich einfach nach der Coriderung ein paar Start-Versuche gemacht (vorher nochmal Kontakte auf festen Sitz überprüft) und jetzt läuft das gute Stück wieder.

Der Fehler FE ist nicht wieder aufgetreten, daher geht es der LGM29 wohl auch gut. 

 

Heute überprüfe ich nochmal die ganzen Codierungen, insbesondere S.64 045: und 046: für einen energiesparenden Betrieb.

 

Viele Grüße,

Rolf Schmidt

 

Top-Lösungsautoren