Hallo zusammen,
ich habe dieses Jahr von meiner 30 jahre alten Heizung, auf die Vitodens 200W 11KWh aufgerüstet und dazu eine Frage zum Kellerraum.
Meine alte Heizung benötigte eine Art Frischluftschacht, der noch aktiv ist und wo nun die Kälte spürbar in den Kellerraum zieht.
Könnte ich diesen Schacht aufgrund der neuen Gas-Heizung nun bedenkenlos schließen lassen?
Viele Grüße
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das sieht ordentlich aus. Luftschacht kann zu.
Ruf zur absoluten Sicherheit noch mal deinen Schorni an. Der muss das ja abgenommen haben.
Hi Michael,
wenn deine neue Therme ein doppelwandiges Abgas- / Zulftrohrsystem bekommen hat - dann ja.
Dann holt sie jetzt die Frischluft über das System rein und nicht wie die alte Heizung über den Raum.
Gruß
Fiedel
Hi Fiedel,
jetzt die Frage, wie/wo sehe ich sowas =)?
Mach mal Fotos von dem Rohr was oben aus der Therme kommt und von dem "Schornstein" über den die
Therme das Abgas rausbläst.
Hallo,
ich bin zurzeit noch auf der Arbeit, habe aber zwei Fotos gefunden, reicht das evtl um eine Aussage treffen zu können=)?
Es befindet sich noch ein zweiter Schacht für einen Kaminanschluss daneben.
Das sieht ordentlich aus. Luftschacht kann zu.
Ruf zur absoluten Sicherheit noch mal deinen Schorni an. Der muss das ja abgenommen haben.
Super, vielen Dank für die Hilfe=)!!!