Hallo,
Stats:
neue Heizung installiert mit 3 Heizkreisen ... Temperaturen der Heizungen passen noch nicht so wie gedacht/gewünscht
Problem:
fasche Einstellung oder falsches Verständnis (oder falsche Regelung?)
Einstellungen für HK2: (INFO)
Raumptemperatur Soll: 20°C
Red. Raumtemperatur Soll: 14°C
Neigung 1.4
Niveau:0
Betriebssatus: reduzierter Betrieb
Betriebsprogramm: Heizen + Warmwasser
Vorlauftemperatur: 52°C
Mischer: ZU
Heizkreispumpe: EIN
Außentemperatursensor: 14°
Kesseltemperatur: 57°C
Aus der Heizkennlinie:
10°C --> 37°
20°C --> 20°C
Soll-Temperature (reduziert) = 14°C
aus Kennlinie:
==> 14°C Außentemperatur --> 30.2°V Vorlauftemperatur (bei Soll Raumtemperatur 14°C)
Analoganzeige am Mischer: (HK2)
Vorlauf: ca. 54°C
Rücklauf: ca. 32°C
Wieso ist der Vorlauf am Mischer bei ca. 54°C statt bei 30.2°C?
Über die Kennlinie wird doch der Vorlauf des jeweiligen Heizkreises abhängig von Außentemperatutr und SOLL-Raumtemperatur ermittelt und eingestellt ... oder verstehe ich das falsch?
Danke für einen Hinweis!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Mischer zu und trotzdem VL 54 Grad? Wo genau wird die Temperatur für den VL von M2 gemessen - wirklich nach dem Mischer? Sind die Heizkörper in M2 dabei eher 54 oder 32 Grad warm?
Um welches Heizgerät und welche Regelung geht es?
Mischer zu und trotzdem VL 54 Grad? Wo genau wird die Temperatur für den VL von M2 gemessen - wirklich nach dem Mischer? Sind die Heizkörper in M2 dabei eher 54 oder 32 Grad warm?