Hallo,
bei meinem Vitodens 300 WB3 Seriennummer 7329243900531101reagiert der Kessel nicht mehr auf Eingaben von der Display Einheit am Kessel. Die Uhrzeit lässt sich einstellen und bleibt korrekt. Kesselwassertemperatur wird nicht mehr angezeigt, Außenluft mit konstant 0 Grad.
Auf die Schalter reagiert die Anlage gar nicht mehr.
Anlage läuft und regelt sich wie auch immer auf entsprechende Vorlauftemperaturen, die zur Wetterlage passen, ein. Frieren müssen wir also nicht.
Aufgefallen ist mir die Fehlfunktion, weil die Anlage nicht mehr in die Nachtabsenkung gegangen ist (LED hat auch nicht mehr geleuchtet).
Ein Reset hat auch nichts gebracht.
Die Hauptplatine ist vor einigen Jahre noch getauscht worden. War wohl eine der letzten.
Mein Installateur meinte: neue Anlage. Das ist mir noch zu einfach.
Was kann die Ursache sein und wie kann ich den Fehler beheben?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Grüsse Sw922
P.S.: reine Heizung, keine Warmwasserbereitung, nur ein Heizkreis, keine Raumthermostate, witterungsgeführt
Hi,
hier mal einige Infos die sinngemäß auch für die WB3 gelten.
Bei dir kann das Display selbst, aber auch/eher die VR20 def. sein. Beides gibt es noch neu, erneuert und
gebraucht. Also kein ernsthafter Grund die Therme rauszuschmeißen.
Gruß
Fiedel
Hallo Fidel,
danke für die prompte Reaktion. Ich sehe auch keinen Grund die Anlage rauszuwerfen.
Dann werde ich mal recherchieren und wenn es wieder wärmer wird, die Platinen auch mal in Augenschein nehmen.
Danke und ich werde zu gegebener Zeit gerne berichten.
Übrigens, der Fehler trat vor 1,5 Jahren schon einmal auf, liess sich aber durch einen reset meine ich, beheben.
Der Installateur springt hier zu kurz.
Danke und schönes Wochenende sw922
Ich würde eher auf die Elektronikbox tippen.
Und wurde mit der Hauptplatine auch die VR 20 getauscht ?Wenn nicht, käme die tatsächlich in Frage.
Hallo Franky,
ich hab mal meine Ordner durchgesehen. Lt. Rechnung ist im Januar 2016 die Platine LGM 29 (?) erneuert worden. Die Heizung war komplett ausgefallen. Man gab mir den Hinweis, daß bei erneutem Defekt diese nicht mehr zu bekommen ist. VR 20 ist nirgendwo erwähnt. Die Bedieneinheit zeigt die korrekte Zeit an und auch die Schaltintervalle sind noch da. Ich habe auch erst mal die VR 20 ins Auge gefasst.
Danke für eure Tipps VG
Der LGM ist übrigens wieder erhältlich. Es gab aber tatsächlich mal ein paar Jahre, wo die nicht mehr hergestellt wurden. Es entstand so ein reger Markt für Reparaturen dieser Platinen.
Und die VR 20 dürfte die Ursache sein. Kannst ja mal ein Foto von Vorder- und Rückseite der VR 20 reinstellen. Da sollte deutlich zu sehen sein, dass hier sicher ein paar Kondensatoren ausgelaufen sind.
Danke für den Hinweis. Dann ist mein Installateur, der die Anlage seit Einbau in 2000 betreut, wirklich etwas hinter dem Mond....
Ja, ich werde dann Fotos machen. Im Moment möchte ich den Betrieb nicht unterbrechen, nach dem Motto: don't touch a running system. Danke und VG
Vollkommen in Ordnung. Ich würde auch nicht am Samstag an der Heizung rummachen.:-)
Hallo zusammen, ich habe bisher keine Fotos und weitere Infos eingestellt, weil ich die Anlage nicht außer Betrieb setzen wollte.
Ohne dass ich eingreifen kann, fährt die Anlage eine Heizkurve, die zu den jeweiligen Aussentemperaturen passt. Deshalb habe ich sie erst einmal weiter laufen lassen. Gasverbrauch ist im üblichen Rahmen. Nachtabsenkung funktioniert nicht.
Kann es sein, daß u.U. 'nur' die Anzeigeeinheit defekt ist?
Sowie es wärmer wird, werde ich auf jeden Fall nach den Platinen sehen und berichten und ggf Fotos hochladen. Bleiben kann es so auf keinen Fall.
VG
Die VR20 geht auch gern mal in Rauch auf, wenn man sie zu lange simmern lässt... 😉
Besorge dir ggf. eine Gebrauchte/Erneuerte (Nummer ist hier egal) und schreibe die kompl. Codierung raus, solange es noch geht.
Hallo Fidel,
danke für den Hinweis. Ich werde mein Glück versuchen und berichten.
Hallo Fidel,
neueste Entwicklung: vor einigen Tagen gab es bei einem Gewitter für Bruchteile von Sekunden eine Unterbrechung der Stromversorgung für das Haus. Seit dem läuft die Heizung wieder wie sie soll, d.h. über die Bedieneinheit kann ich wieder alles 'steuern'. Nachtabsenkung etc. alles wieder ok.
Derzeit werde ich dann erst mal nichts auseinander nehmen.
VG
Das lässt auf mindestens eine kalte Lötstelle schliessen, welche durch eine Spannungsspitze wieder leitend wurde. Ich denke mal, die Sache ist noch nicht ausgestanden. Und sicher auch kein Fall-Spontaner Selbstheilung-.
Hallo Franky,
danke, sorry für die späte Antwort. Werde dann bei Gelegenheit die Platinen inspizieren. Allerdins bezweifle ich, dass ich kalte Lötstellen rein visuell finden kann (es sei denn da hat sich was gelöst etc.). Ein komplettes Nachlöten der Platinen scheidet für mich aus. Ggf. dann doch Ersatzbeschaffung.
@Fiedel: die Parameter waren alle noch vorhanden.
Ich bleibe dran und werde berichten.
VG
Es kann ja auch ebenso ein Kondensator seinen Dienst quittiert haben. Aufblähungen oder ausgelaufenes Elektrolyt sollte man erkennen können.
Ein Nachlöten aller Lötstellen käme eh nicht in Frage.
Genauso dachte ich mir das auch. Erst mal schauen, dann sehe ich weiter, was die endgültige Lösung ist. Wird aber aus heutiger Sicht nix vor Juli.
Hauptsache,es ist noch Sommer. Später gerät man in Zeitdruck,weil z.B. der Rest der Familie meutert,dass es hundekalt in der Bude ist.
Ja, ja, genau auf den Sommer warte ich. In der kalten Zeit habe ich mich nicht getraut daran zu gehen, damit die Bude nicht plötzlich kalt bleiben muss....
Dann habe ich auch noch genügend Puffer für evtl. Ersatzteilbeschaffung, Einbau und Probebetrieb...
Schöne Pfingsten
Dito.
Hallo zusammen,
ich schulde noch Fotos meiner Platinen. Ich kann auf den Platinen absolut keine ausgelaufenen Elkos, Brandstellen etc. entdecken (auch die Rückseiten weisen keinerlei ungewöhnliche Spuren auf). Anlage heute das erste Mal wieder in Betrieb genommen und es funktioniert alles. Ich denke, ich werde die Platinen erst mal in Ruhe lassen. Eure Meinung?
Ich kann auf den Platinen auch nix weiter sehen. Da alles funktioniert, waren es vielleicht Kontaktprobleme ? An den Steckfahnen bildet sich mitunter eine Oxidschicht, welche durch Aus-und Einstecken entfernt wird.
Das kann ich auch nur vermuten. Jedenfalls habe ich nun alles wieder zusammen gesteckt und die Anlage arbeitet einwandfrei. Beim Zusammenbau hatte ich nicht bemerkt, daß sich der Schlauch am LDW gelöst hatte, damit konnte zwar die Spülung laufen, aber danach kam Störung. Nach Aufstecken wieder alles ok....
Batteriespannung der Display Unit lag im ausgebauten Zustand bei 3,4 V.
Da auf der LGM 29 nichts zu erkennen war, habe ich mir nicht die Mühe gemacht die Platine auszubauen, um die Rückseite in Augenschein zu nehmen.... Im Moment tausche ich jedenfalls nichts aus.
Danke und Grüße
P.S.: komischerweise habe ich keine Mail erhalten, dass Franky eine Antwort eingestellt hat....
Hallo zusammen,
der Kessel läuft einwandfrei und reagiert auch entsprechend auf Eingaben über die Display Unit.
In 2 Tagen wird hier im Haus allerdings wg Umbauarbeiten für 3-4 Stunden der Strom abgeschaltet.
Das hat die Anlage in der Vergangenheit schon mal übel genommen, d.h. ließ sich nicht wieder hoch fahren (Probleme an der Display Unit).
Meine Frage: Abschalten des Kessels vor Abschaltung des Stroms über den ovalen Schalter rechts im Bild? Mir hat mein Installateur immer gesagt, daß ich den nicht betätigen soll, sondern nur den kleinen (links vom ovalen Schalter).
Oder nur über die Sicherung?
Danke und Gruß
Da muss ich leider widersprechen: Die VR20 hat die betroffenen Elkos drauf und wird auslaufen.
Leider hast du die entspr Stelle nicht fotogr.
Die Batteriespannung ohne Last mit dem Multimeter gemessen, sagt nichts aus. Es muss ein
Batterieprüfer ran...
Am Netzschalter darfst du ruhig abschalten. Der Heizi meint: Wenn du das zu (sehr) oft machst, geht ggf.
der Schalter kaputt und damit wäre die ganze Platine Schrott.