Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
wir haben bei uns eine VITODENS 300-W im Einfamilienhaus mit Gas als Energieträger.
Seit mehr als 10 Jahren leistet sie bei uns sehr gute Dienste und wird jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Seit der letzten Saison haben wir allerdings ein Problem, welches unser Installateur auch bisher noch nicht lösen konnte und uns sehr ratlos macht.
Im Heizbetrieb mit eingeschalteter Fussbodenheizung schaltet die Heizung nicht mehr richtig ab, egal welche Zieltemperatur eingestellt ist (auch bei 15° Zieltemperatur wird es zu warm). Sprich das ganze Haus wird auf 24° aufgeheizt, was nicht wirklich unser Ziel ist.
Die Raumtemperatur wird in der Heizung richtig erfasst und zeigt auch die zu hohe Temperatur an. Die Aussentemperatur wird auch korrekt angezeigt. Egal was für Niveau und Steigung programmiert ist, die Temperatur bleibt immer noch zu hoch.
Einzig, wenn wir auf nur Wasserzubereitung umschalten, dann hört das Heizen der Fussbodenheizung zuverlässig auf. Das Abschalten über diesen Schaltzustand lässt sich also damit zuverlässig herbeiführen.
Ich würde mich sehr über einen Hinweis freuen, was evtl. versehentlich falsch eingestellt sein könnte, das zu diesem beschriebenen Verhalten führen könnte.
GLG Stefan
Gelöst! Gehe zu Lösung.
also wenn deine pdf stimmt fährt deine Anlage witterungsgeführt ohne Raumeinfluss
deswegen schaltet die pumpe nicht ab
dann ist die minimalbegrenzug für den heizkreis auf 36grad eingestellt.
das bedeutet sobald eine heizungsanforderung durch die außentemperatur besteht heizt die anlage mind auf 36 grad auf.
das erklärt deine übertemperatur
weiters ist deine heizkurve gefühlt zu hoch. die sollte normal zwischen 0,3-0,5 für fussbodenheizung liegen.
mein vorschlag.
c5 : 20 minimaltemperatur 20 grad
d3 : 4 heizkurve neigung 0,4
raumtemperatur auf das gewünschte Soll einstellen
und wenn es dann noch immer zu warm wird könntest du das Raumthermostat selbst aktivieren. ( es wird in der beschreibung davon abgeraten es für den direkten heizkreis zu verwenden)
b0 : 3 tag/nacht mit raumeinfluss
b2 : 1 raumeinflussfaktor 1
b5 : 5 Pumpe aus bei Soll-RT + 1 Grad
Pumpe ein bei Soll-RT
Hallo Nud,
das hat geholfen, die Heizung hört endlich (nach 3 facher erfolgloser Reklamation) beim Fachbetrieb auf und es pendeln sich wieder "unsere" 20°C im Haus ein. Vielen vielen Dank für die Hilfe, wir waren sehr am Verzweifeln. Falls es uns bei Minustemperaturen im Haus zu kalt sein sollte: Wo "drehe" ich wieder zuerst nach oben ? Bei der Neigung oder eher bei der Minimaltemperatur ?
GLG und Danke,Danke, Danke 🙂
Es handelt sich um den Typ WB3C, Seriennummer 7187362504949108
Läuft während der Zeit auch der Brenner oder dreht hier nur die Umwälzpumpe ?
Und wenn es tatsächlich so warm wird,sollte hier die Heizkurve bzw.das Niveau angepasst werden.
Wie hoch stehen beide Werte ?
Die Heizung läuft dann nicht.
Neigung steht auf 8 und Niveau auf 1. Ich hatte testweise die Neigung bis auf 2 und das Niveau auf -13 abgesenkt, jeweils 48h gewartet, aber immer noch mit dem gleichen Ergebnis einer zu hohen Temperatur.
Ich habe den Eindruck, dass die Regelung einfach nicht ganz "zumacht". Wie kann ich am besten überprüfen, ob die Umwälzpumpe dauerhaft läuft?
gibts nur einen heizkreis oder mehrere mit mischergruppen?
wenns mehrere gibt regelt er auf die eventuell höhere solltemp des anderen kreises.
mischer könnte stecken/handbetrieb aktiviert oder ausgehängt sein
Ja, ich meinte damit 0.8 und 0.2, ich hatte mir nur die Werte von Codieradresse d3 für die Neigung notiert. Wir haben nur einen Heizkreis.
Und der Heizkreis ist direkt an die Therme angebunden oder gibt's einen Mischer ?
Alles geht direkt in die Therme rein. Vielleicht hilft ja ein Bild mehr als viele Worte, so sieht das bei uns aus.
Hab ich fast erwartet Die Therme wird ihre Wärme einfach nicht los. Das Problem bei einer Fussbodenheizung: der sehr hohe Fließwiderstand. Und daraus resultiert ein eher geringer Volumenstrom.
Anders ausgedrückt: das bissel,was hier durch die Therme fließt,steht in keinem Verhältnis zur Leistung des Gerätes. Erst Recht,wenn man weiss,dass die Therme mit etwa der Hälfte ihrer Maximalleistung startet und damit ca.2 min laufen muss, um modulieren zu können . Dahin kommt sie gar nicht erst. Und so entsteht im Wärmetauscher ein Wärmestau.
Wir sind jetzt ein bisserl mehr als 10 Jahre im Haus, bisher hatte immer alles sehr gut funktioniert, wir haben die Anlage auch immer professionell warten lassen. Aber seit 1 Jahr haben wir hier Probleme, die auch der Fachbetrieb zumindestens bisher nicht lösen konnte.
Kann es sein, dass die Fussbodenheizung nun zu sehr zugesetzt ist und daher die Ursache resultiert ?
Oder könnte es doch ein Setting sein, welches - vielleicht nach einem Stromausfall - nun nicht mehr richtig steht ?
Wir werden sowieso demnächst wieder den Fachbetrieb bei uns haben, würde diesen nur gerne in die richtige Richtung befragen, damit wir nicht die Luft zum Fenster rausheizen müssen.
Anmerkung: Es wird wirklich zu warm, uns ist nicht zu kalt. Irgendwie hätte ich "die Anlage wird die Wärme nicht los" genau umgekehrt erwartet, sprich dass es uns eher zu kalt ist.
Bei uns im Wohnzimmer hat es gerade wieder 24 Grad....
Was ich damit meinte: Der Estrich ist ja durchgewärmt. Soll heissen, es wird nur wenig Wärme benötigt, um eine Temperatur zu halten. Die Therme kann aber nur bis zu einem bestimmten Punkt runtermodulieren, sofern sie überhaupt in den Bereich kommt.
Anders gefragt, wie hoch oder niedrig ist die Rücklauftemperatur ?
Und ich denke mal, der einzige Zeitraum, wo die Therme den Modulationsbereich erreicht, wird der sein, wenn die Warmwasserbereitung läuft.
Eventuell kannst was erreichen, wenn du die Zeiträume, wenn die Therme heizen soll, ,,auseinanderziehst,,. Bei Heizkörpern würde man eine gewisse Welligkeit spüren, bei einer FBH dürfte das kaum was ausmachen. Allerdings könnte der Verbrauch etwas ansteigen, weil man jedes Mal den Estrich wieder aufheizen muss. Das dürfte sich aber in engen Grenzen halten.
Gibts eigentlich an der FBH Stellantriebe ?
Und kurz zum Punkt:,,wird die Wärme nicht los...,, die Therme produziert zuviel Wärme !
wenn du schon in den codierebenen unterwegs bist dann kontrollier sie alle durch ( zumindest den heizkreis betreffend) eventuell hast du den raum einfluss deaktiviert bzw die pumpenlogik raumtemperatur mit pumpenabschaltung deaktiviert.
ne liste der heizkreis parameter von dir könnte zur fehlerbehebung helfen.
und welches raumthermostat mit angeschlossen ist (du kannst die RT ja erfassen meintest du)
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Ich habe mich mal hingesetzt und alle Werte ausgelesen.
Fernbedienung ist die Vitotrol 200.
Rücklauftemperatur ist im Moment bei laufender Heizung 28°C, Vorlauf zur FBH bei 36°C (frisch abgelesen).
An der Fussbodenheizung haben wir in den Etagen nur manuelle Stellregler, die stehen in allen drei Etagen auf max, bisher hatten wir nie einen Bedarf hier etwas herunter zu regeln, da sich die Heizung sich sauber bei 20°C im Wohnzimmer eingependelt hatte. Nur leider jetzt nicht mehr...
GLG
Codierung | Adresse | Wert | Text Display | Beschreibung aus Anleitung 5681 673 |
Codierung 1 | 00 | 2 | Anlagenschema | Anlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung |
Codierung 1 | 06 | 75 | Kesselwarm | |
Codierung 1 | 1E | 0 | Gasart | |
Codierung 1 | 2F | 0 | Entlüftung/Belüftung | nicht aktiv |
Codierung 1 | A5 | 5 | Sommerspar A1 | mit Heizpumpenlogik-Funktion (nur bei Regelung mit witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 1 | C5 | 35 | Vorlauf min Temp A1 | minimalbegrenzung |
Codierung 1 | C6 | 50 | Vorlauf max Temp A1 | maximalbegrenzung |
Codierung 1 | d3 | 8 | Neigung A1 | Neigung A1 0,8 |
Codierung 1 | d4 | 1 | Niveau A1 | Niveau A1 |
Codierung 2 | 00 | 2 | Anlagenschema | 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung |
Codierung 2 | 06 | 75 | Kessel/Brenner | maximale Kesseltemperatur |
Codierung 2 | 1E | 0 | Kessel/Brenner | |
Codierung 2 | 21 | 100 | Kessel/Brenner | Anzahl Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung |
Codierung 2 | 23 | 12 | Kessel/Brenner | Zeitintervall Wartung 12 Monate |
Codierung 2 | 24 | 0 | Kessel/Brenner | Wartungsanzeige ist zurück gesetzt |
Codierung 2 | 28 | 0 | Kessel/Brenner | Keine Intervallzündung des Brenners |
Codierung 2 | 2E | 0 | Kessel/Brenner | Ohne externe Erweiterung |
Codierung 2 | 2F | 0 | Kessel/Brenner | Entlüftungsprog/ Belüftungsprog nicht aktiv |
Codierung 2 | 30 | 1 | Kessel/Brenner | Interne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt ohne Volumenstromerfassung (wird automatisch eingestellt) |
Codierung 2 | 31 | 50 | Kessel/Brenner | Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in % |
Codierung 2 | 38 | 0 | Kessel/Brenner | Status Brennersteuergerät: Betrieb (kein Fehler) |
Codierung 2 | 52 | 0 | Allgemein | ohne Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche |
Codierung 2 | 53 | 1 | Allgemein | Funktion Anschluss [28] der internen Erweiterung: Zirkulationspumpe |
Codierung 2 | 54 | 0 | Allgemein | Ohne Solarregelung |
Codierung 2 | 56 | 0 | Warmwasser | Trinkwassertemp Sollwert einstellbar von 10 bis 60°C |
Codierung 2 | 58 | 0 | Warmwasser | Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung |
Codierung 2 | 59 | 0 | Warmwasser | Speicherbeheizung: Einschaltpunkt -2,5K Ausschaltpunkt +2,5K |
Codierung 2 | 60 | 20 | Warmwasser | Während Trinkwassererwärmung ist die Kesseltemp um max. 20K höher als der Trinkwassertemp-Sollwert |
Codierung 2 | 62 | 2 | Warmwasser | Umwälzpumpe mit 2min Nachlauf nach Speicherbeheizung |
Codierung 2 | 65 | 3 | Warmwasser | Umschaltventil Fa. Grundfos |
Codierung 2 | 6c | 100 | Warmwasser | Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb bei Trinkwassererwärmung in % |
Codierung 2 | 6f | 100 | Warmwasser | Max. Wärmeleistung bei Trankwassererwärmung in % |
Codierung 2 | 71 | 0 | Warmwasser | Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | 72 | 0 | Warmwasser | Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | 73 | 0 | Warmwasser | Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | 76 | 0 | Allgemein | Ohne Kommunikationsmodul LON (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | 7F | 1 | Allgemein | Einfamilienhaus (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | 80 | 1 | Allgemein | Störungsmeldung nach 5sek Störung |
Codierung 2 | 81 | 1 | Allgemein | Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung |
Codierung 2 | 88 | 0 | Allgemein | Temperaturanzeige in °C |
Codierung 2 | 8A | 175 | Allgemein | nicht verstellen |
Codierung 2 | 90 | 110 | Allgemein | Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h – 28*10min = 21,3 h – 4,7h = 16,6 h |
Codierung 2 | 95 | 0 | Allgemein | Ohne Kommunikationsschnittstelle Vitocom 100 |
Codierung 2 | A0 | 1 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung Vitotrol 200 (wird automatisch erkannt) |
Codierung 2 | A3 | 2 | Kesselkreis A1 | Aussentemperatur unter 1°C: Heizkreispumpe ein, Außentemperatur über 3°C: Heizkreispumpe aus |
Codierung 2 | A5 | 5 | Kesselkreis A1 | Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, wenn Außentemp (AT) 1K größer ist als Raumsolltempeartur (RT_Soll) AT > RT_Soll + 1K (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | A6 | 36 | Kesselkreis A1 | Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | A9 | 7 | Kesselkreis A1 | Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderung des Raumptemp-Sollwerts (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | b0 | 0 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung : Heizbetrieb / red. Betrieb witterungsgeführt |
Codierung 2 | b5 | 0 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung: Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion (witterungsgef. Betrieb) |
Codierung 2 | C5 | 35 | Kesselkreis A1 | Elektronische Minimaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C |
Codierung 2 | C6 | 50 | Kesselkreis A1 | Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C |
Codierung 2 | d3 | 8 | Kesselkreis A1 | Neigung A1 0,8 |
Codierung 2 | d4 | 1 | Kesselkreis A1 | Niveau A1 |
Codierung 2 | E1 | 1 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung: Tagsollwert and der Fernbedienung einstellbar |
Codierung 2 | E2 | 50 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung: Keine Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Ist-Wert |
Codierung 2 | E5 | 0 | Kesselkreis A1 | Ohne drehzahlgeregelte, externe Heizkreispumpe |
Codierung 2 | E6 | 65 | Kesselkreis A1 | Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 65% |
Codierung 2 | E7 | 30 | Kesselkreis A1 | Min.. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 30% |
Codierung 2 | E8 | 1 | Kesselkreis A1 | Min. Drehzahl im Betrieb mit red. Raumtemperatur entsprechend E9 |
Codierung 2 | E9 | 45 | Kesselkreis A1 | Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispump 45% der max. Drehzahl mit red. Raumtemperatur |
Codierung 2 | F1 | 0 | Kesselkreis A1 | Estrichfunktion nicht aktiv |
Codierung 2 | F2 | 8 | Kesselkreis A1 | Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb 8h |
Codierung 2 | F8 | -5 | Kesselkreis A1 | Temperaturgrenze für Aufhebung des red. Betriebs -5°C |
Codierung 2 | F9 | -14 | Kesselkreis A1 | Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur- Sollwertes |
Codierung 2 | FA | 20 | Kesselkreis A1 | Erhöhung des Kesselwasser bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang red. Raumtemp in normalen Betrieb |
Codierung 2 | Fb | 30 | Kesselkreis A1 | Zeitdauer Erhöhung Kesselwasser bzw. Vorlauftemp-Sollwertes 60min |
Zweiter Versuch, irgendwie ist meine Antwort verloren gegangen.
Vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten.
Als Fernbedienung/ Raumthermostat für die Heizung hängt eine Vitotrol 200 an der Heizung.
Im Rücklauf der FBH sind es 28°C, im Vorlauf 38°C
In den Etagen (EG, 1OG, 2OG) haben wir nur manuelle Regler, die alle auf Maximum stehen, bisher war es nicht nötig hier irgendetwas einzustellen, die Heizung hatte zuverlässig im Wohnzimmer 20°C geregelt, nur jetzt leider nicht mehr.
Das sieht dann so aus, wie im Bild gezeigt :(.
Die derzeitigen Einstellungen sind hier:
Adresse | Wert | Text Display | Beschreibung aus Anleitung 5681 673 |
00 | 2 | Anlagenschema | Anlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung |
06 | 75 | Kesselwarm | |
1E | 0 | Gasart | |
2F | 0 | Entlüftung/Belüftung | nicht aktiv |
A5 | 5 | Sommerspar A1 | mit Heizpumpenlogik-Funktion (nur bei Regelung mit witterungsgef. Betrieb) |
C5 | 35 | Vorlauf min Temp A1 | minimalbegrenzung |
C6 | 50 | Vorlauf max Temp A1 | maximalbegrenzung |
d3 | 8 | Neigung A1 | Neigung A1 0,8 |
d4 | 1 | Niveau A1 | Niveau A1 |
00 | 2 | Anlagenschema | 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung |
06 | 75 | Kessel/Brenner | maximale Kesseltemperatur |
1E | 0 | Kessel/Brenner | |
21 | 100 | Kessel/Brenner | Anzahl Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung |
23 | 12 | Kessel/Brenner | Zeitintervall Wartung 12 Monate |
24 | 0 | Kessel/Brenner | Wartungsanzeige ist zurück gesetzt |
28 | 0 | Kessel/Brenner | Keine Intervallzündung des Brenners |
2E | 0 | Kessel/Brenner | Ohne externe Erweiterung |
2F | 0 | Kessel/Brenner | Entlüftungsprog/ Belüftungsprog nicht aktiv |
30 | 1 | Kessel/Brenner | Interne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt ohne Volumenstromerfassung (wird automatisch eingestellt) |
31 | 50 | Kessel/Brenner | Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in % |
38 | 0 | Kessel/Brenner | Status Brennersteuergerät: Betrieb (kein Fehler) |
52 | 0 | Allgemein | ohne Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche |
53 | 1 | Allgemein | Funktion Anschluss [28] der internen Erweiterung: Zirkulationspumpe |
54 | 0 | Allgemein | Ohne Solarregelung |
56 | 0 | Warmwasser | Trinkwassertemp Sollwert einstellbar von 10 bis 60°C |
58 | 0 | Warmwasser | Ohne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung |
59 | 0 | Warmwasser | Speicherbeheizung: Einschaltpunkt -2,5K Ausschaltpunkt +2,5K |
60 | 20 | Warmwasser | Während Trinkwassererwärmung ist die Kesseltemp um max. 20K höher als der Trinkwassertemp-Sollwert |
62 | 2 | Warmwasser | Umwälzpumpe mit 2min Nachlauf nach Speicherbeheizung |
65 | 3 | Warmwasser | Umschaltventil Fa. Grundfos |
6c | 100 | Warmwasser | Solldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb bei Trinkwassererwärmung in % |
6f | 100 | Warmwasser | Max. Wärmeleistung bei Trankwassererwärmung in % |
71 | 0 | Warmwasser | Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb) |
72 | 0 | Warmwasser | Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb) |
73 | 0 | Warmwasser | Trinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb) |
76 | 0 | Allgemein | Ohne Kommunikationsmodul LON (witterungsgef. Betrieb) |
7F | 1 | Allgemein | Einfamilienhaus (witterungsgef. Betrieb) |
80 | 1 | Allgemein | Störungsmeldung nach 5sek Störung |
81 | 1 | Allgemein | Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung |
88 | 0 | Allgemein | Temperaturanzeige in °C |
8A | 175 | Allgemein | nicht verstellen |
90 | 110 | Allgemein | Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h – 28*10min = 21,3 h – 4,7h = 16,6 h |
95 | 0 | Allgemein | Ohne Kommunikationsschnittstelle Vitocom 100 |
A0 | 1 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung Vitotrol 200 (wird automatisch erkannt) |
A3 | 2 | Kesselkreis A1 | Aussentemperatur unter 1°C: Heizkreispumpe ein, Außentemperatur über 3°C: Heizkreispumpe aus |
A5 | 5 | Kesselkreis A1 | Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, wenn Außentemp (AT) 1K größer ist als Raumsolltempeartur (RT_Soll) AT > RT_Soll + 1K (witterungsgef. Betrieb) |
A6 | 36 | Kesselkreis A1 | Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (witterungsgef. Betrieb) |
A9 | 7 | Kesselkreis A1 | Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderung des Raumptemp-Sollwerts (witterungsgef. Betrieb) |
b0 | 0 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung : Heizbetrieb / red. Betrieb witterungsgeführt |
b5 | 0 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung: Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion (witterungsgef. Betrieb) |
C5 | 35 | Kesselkreis A1 | Elektronische Minimaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C |
C6 | 50 | Kesselkreis A1 | Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C |
d3 | 8 | Kesselkreis A1 | Neigung A1 0,8 |
d4 | 1 | Kesselkreis A1 | Niveau A1 |
E1 | 1 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung: Tagsollwert and der Fernbedienung einstellbar |
E2 | 50 | Kesselkreis A1 | Mit Fernbedienung: Keine Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Ist-Wert |
E5 | 0 | Kesselkreis A1 | Ohne drehzahlgeregelte, externe Heizkreispumpe |
E6 | 65 | Kesselkreis A1 | Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 65% |
E7 | 30 | Kesselkreis A1 | Min.. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 30% |
E8 | 1 | Kesselkreis A1 | Min. Drehzahl im Betrieb mit red. Raumtemperatur entsprechend E9 |
E9 | 45 | Kesselkreis A1 | Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispump 45% der max. Drehzahl mit red. Raumtemperatur |
F1 | 0 | Kesselkreis A1 | Estrichfunktion nicht aktiv |
F2 | 8 | Kesselkreis A1 | Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb 8h |
F8 | -5 | Kesselkreis A1 | Temperaturgrenze für Aufhebung des red. Betriebs -5°C |
F9 | -14 | Kesselkreis A1 | Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur- Sollwertes |
FA | 20 | Kesselkreis A1 | Erhöhung des Kesselwasser bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang red. Raumtemp in normalen Betrieb |
Fb | 30 | Kesselkreis A1 | Zeitdauer Erhöhung Kesselwasser bzw. Vorlauftemp-Sollwertes 60min |
Zweiter Versuch, irgendwie ist meine Antwort verloren gegangen.
Vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten.
Als Fernbedienung/ Raumthermostat für die Heizung hängt eine Vitotrol 200 an der Heizung.
Im Rücklauf der FBH sind es 28°C, im Vorlauf 38°C
In den Etagen (EG, 1OG, 2OG) haben wir nur manuelle Regler, die alle auf Maximum stehen, bisher war es nicht nötig hier irgendetwas einzustellen, die Heizung hatte zuverlässig im Wohnzimmer 20°C geregelt, nur jetzt leider nicht mehr.
Das sieht dann so aus, wie im Bild gezeigt :(.
Die derzeitigen Einstellungen wollte ich eigentlich direkt als Tabelle hier im Text einklinken, aber das scheint das Forum nicht zu mögen, daher nun als pdf.
Und es sieht so aus, als ob die Umwälzpumpe nie abschaltet, obwohl wir längst die Solltemperatur erreicht haben...
also wenn deine pdf stimmt fährt deine Anlage witterungsgeführt ohne Raumeinfluss
deswegen schaltet die pumpe nicht ab
dann ist die minimalbegrenzug für den heizkreis auf 36grad eingestellt.
das bedeutet sobald eine heizungsanforderung durch die außentemperatur besteht heizt die anlage mind auf 36 grad auf.
das erklärt deine übertemperatur
weiters ist deine heizkurve gefühlt zu hoch. die sollte normal zwischen 0,3-0,5 für fussbodenheizung liegen.
mein vorschlag.
c5 : 20 minimaltemperatur 20 grad
d3 : 4 heizkurve neigung 0,4
raumtemperatur auf das gewünschte Soll einstellen
und wenn es dann noch immer zu warm wird könntest du das Raumthermostat selbst aktivieren. ( es wird in der beschreibung davon abgeraten es für den direkten heizkreis zu verwenden)
b0 : 3 tag/nacht mit raumeinfluss
b2 : 1 raumeinflussfaktor 1
b5 : 5 Pumpe aus bei Soll-RT + 1 Grad
Pumpe ein bei Soll-RT
Vielen Dank, soeben c5 und d3 geändert, werde berichten, wie weit ich damit gekommen bin.
Hallo Nud,
das hat geholfen, die Heizung hört endlich (nach 3 facher erfolgloser Reklamation) beim Fachbetrieb auf und es pendeln sich wieder "unsere" 20°C im Haus ein. Vielen vielen Dank für die Hilfe, wir waren sehr am Verzweifeln. Falls es uns bei Minustemperaturen im Haus zu kalt sein sollte: Wo "drehe" ich wieder zuerst nach oben ? Bei der Neigung oder eher bei der Minimaltemperatur ?
GLG und Danke,Danke, Danke 🙂
@Steffi_muc schrieb:Hallo Nud,
das hat geholfen, die Heizung hört endlich (nach 3 facher erfolgloser Reklamation) beim Fachbetrieb auf und es pendeln sich wieder "unsere" 20°C im Haus ein. Vielen vielen Dank für die Hilfe, wir waren sehr am Verzweifeln. Falls es uns bei Minustemperaturen im Haus zu kalt sein sollte: Wo "drehe" ich wieder zuerst nach oben ? Bei der Neigung oder eher bei der Minimaltemperatur ?
GLG und Danke,Danke, Danke 🙂
Das hängt davon ab, ob es im ganzen Haus oder nur in einzelnen Räumen zu kalt wird. Im ganzen Haus heisst, dass die Heizkurve zu niedrig ist. in wenigen Räumen kann man es mit dem Niveau versuchen.