abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VITODENS 300-W, Fussbodenheizung heizt permanent, Typ WB3C

Hallo zusammen,

wir haben bei uns eine VITODENS 300-W im Einfamilienhaus mit Gas als Energieträger.

Seit mehr als 10 Jahren leistet sie bei uns sehr gute Dienste und wird jährlich vom Fachbetrieb gewartet. Seit der letzten Saison haben wir allerdings ein Problem, welches unser Installateur auch bisher noch nicht lösen konnte und uns sehr ratlos macht.

Im Heizbetrieb mit eingeschalteter Fussbodenheizung schaltet die Heizung nicht mehr richtig ab, egal welche Zieltemperatur eingestellt ist (auch bei 15° Zieltemperatur wird es zu warm). Sprich das ganze Haus wird auf 24° aufgeheizt, was nicht wirklich unser Ziel ist.

Die Raumtemperatur wird in der Heizung richtig erfasst und zeigt auch die zu hohe Temperatur an. Die Aussentemperatur wird auch korrekt angezeigt. Egal was für Niveau und Steigung programmiert ist, die Temperatur bleibt immer noch zu hoch.

Einzig, wenn wir auf nur Wasserzubereitung umschalten, dann hört das Heizen der Fussbodenheizung zuverlässig auf. Das Abschalten über diesen Schaltzustand lässt sich also damit zuverlässig herbeiführen.

Ich würde mich sehr über einen Hinweis freuen, was evtl. versehentlich falsch eingestellt sein könnte, das zu diesem beschriebenen Verhalten führen könnte.

GLG Stefan

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

also wenn deine pdf stimmt fährt deine Anlage witterungsgeführt ohne Raumeinfluss

 

deswegen schaltet die pumpe nicht ab

 

dann ist die minimalbegrenzug für den heizkreis auf 36grad eingestellt. 

das bedeutet sobald eine heizungsanforderung durch die außentemperatur besteht heizt die anlage mind auf 36 grad auf. 

 

das erklärt deine übertemperatur

 

weiters ist deine heizkurve gefühlt zu hoch. die sollte normal zwischen 0,3-0,5 für fussbodenheizung liegen.

 

mein vorschlag. 

 

c5 : 20  minimaltemperatur 20 grad

d3 : 4   heizkurve neigung 0,4

 

raumtemperatur auf das gewünschte Soll einstellen

 

und wenn es dann noch immer zu warm wird könntest du das Raumthermostat selbst aktivieren.  ( es wird in der beschreibung davon abgeraten es für den direkten heizkreis zu verwenden) 

 

b0 : 3   tag/nacht mit raumeinfluss

b2 : 1   raumeinflussfaktor 1

b5 : 5   Pumpe aus bei Soll-RT + 1 Grad

            Pumpe ein bei Soll-RT 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Nud,

das hat geholfen, die Heizung hört endlich (nach 3 facher erfolgloser Reklamation) beim Fachbetrieb auf und es pendeln sich wieder "unsere" 20°C im Haus ein. Vielen vielen Dank für die Hilfe, wir waren sehr am Verzweifeln. Falls es uns bei Minustemperaturen im Haus zu kalt sein sollte: Wo "drehe" ich wieder zuerst nach oben ? Bei der Neigung  oder eher bei der Minimaltemperatur ?

GLG und Danke,Danke, Danke 🙂

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

19 ANTWORTEN 19

Es handelt sich um den Typ WB3C, Seriennummer 7187362504949108

Läuft während der Zeit auch der Brenner oder dreht hier nur die Umwälzpumpe ? 

Und wenn es tatsächlich so warm wird,sollte hier die Heizkurve bzw.das Niveau angepasst werden.

Wie hoch stehen beide Werte ?

Die Heizung läuft dann nicht.

Neigung steht auf 8 und Niveau auf 1. Ich hatte testweise die Neigung bis auf 2 und das Niveau auf -13 abgesenkt, jeweils 48h gewartet, aber immer noch mit dem gleichen Ergebnis einer zu hohen Temperatur.

Ich habe den Eindruck, dass die Regelung einfach nicht ganz "zumacht". Wie kann ich am besten überprüfen, ob die Umwälzpumpe dauerhaft läuft?

 

gibts nur einen heizkreis oder mehrere mit mischergruppen? 

 

wenns mehrere gibt regelt er auf die eventuell höhere solltemp des anderen kreises. 

mischer könnte stecken/handbetrieb aktiviert oder ausgehängt sein

  • Was meinst du.mit Neigung auf 8 und später auf 2 ? Oder meinst du 0.8 und 0.2? 

Ja, ich meinte damit 0.8 und 0.2, ich hatte mir nur die Werte von Codieradresse d3 für die Neigung notiert. Wir haben nur einen Heizkreis. 

Und der Heizkreis ist direkt an die Therme angebunden oder gibt's einen Mischer ?

Alles geht direkt in die Therme rein. Vielleicht hilft ja ein Bild mehr als viele Worte, so sieht das bei uns aus.WhatsApp Image 2024-09-30 at 21.59.13.jpegWhatsApp Image 2024-09-30 at 21.59.18.jpeg

Hab ich fast erwartet  Die Therme wird ihre Wärme einfach nicht los. Das Problem bei einer Fussbodenheizung: der sehr hohe Fließwiderstand. Und daraus resultiert ein eher geringer Volumenstrom. 

Anders ausgedrückt: das bissel,was hier durch die Therme fließt,steht in keinem Verhältnis zur Leistung des Gerätes. Erst Recht,wenn man weiss,dass die Therme mit etwa der Hälfte ihrer Maximalleistung startet und damit ca.2 min laufen muss, um modulieren zu können . Dahin kommt sie gar nicht erst. Und so entsteht im Wärmetauscher ein Wärmestau.

Wir sind jetzt ein bisserl mehr als 10 Jahre im Haus, bisher hatte immer alles sehr gut funktioniert, wir haben die Anlage auch immer professionell warten lassen. Aber seit 1 Jahr haben wir hier Probleme, die auch der Fachbetrieb zumindestens bisher nicht lösen konnte.

Kann es sein, dass die Fussbodenheizung nun zu sehr zugesetzt ist und daher die Ursache resultiert ?

Oder könnte es doch ein Setting sein, welches - vielleicht nach einem Stromausfall - nun nicht mehr richtig steht ?

Wir werden sowieso demnächst wieder den Fachbetrieb bei uns haben, würde diesen nur gerne in die richtige Richtung befragen, damit wir nicht die Luft zum Fenster rausheizen müssen. 

Anmerkung: Es wird wirklich zu warm, uns ist nicht zu kalt. Irgendwie hätte ich "die Anlage wird die Wärme nicht los" genau umgekehrt erwartet, sprich dass es uns eher zu kalt ist. 

Bei uns im Wohnzimmer hat es gerade wieder 24 Grad....

 

Was ich damit meinte: Der Estrich ist ja durchgewärmt. Soll heissen, es wird nur wenig Wärme benötigt, um eine Temperatur zu halten. Die Therme kann aber nur bis zu einem bestimmten Punkt runtermodulieren, sofern sie überhaupt in den Bereich kommt.

Anders gefragt, wie hoch oder niedrig ist die Rücklauftemperatur ?

Und ich denke mal, der einzige Zeitraum, wo die Therme den Modulationsbereich erreicht, wird der sein, wenn die Warmwasserbereitung läuft.

Eventuell kannst was erreichen, wenn du die Zeiträume, wenn die Therme heizen soll, ,,auseinanderziehst,,. Bei Heizkörpern würde man eine gewisse Welligkeit spüren, bei einer FBH dürfte das kaum was ausmachen. Allerdings könnte der Verbrauch etwas ansteigen, weil man jedes Mal den Estrich wieder aufheizen muss. Das dürfte sich aber in engen Grenzen halten.

Gibts eigentlich an der FBH Stellantriebe ?

Und kurz zum Punkt:,,wird die Wärme nicht los...,,  die Therme produziert zuviel Wärme !

 

wenn du schon in den codierebenen unterwegs bist dann kontrollier sie alle durch ( zumindest den heizkreis betreffend)  eventuell hast du den raum einfluss deaktiviert bzw die pumpenlogik raumtemperatur mit pumpenabschaltung deaktiviert.

 

ne liste der heizkreis parameter von dir könnte zur fehlerbehebung helfen. 

 

und welches raumthermostat mit angeschlossen ist (du kannst die RT ja erfassen meintest du) 

Hallo zusammen,

erstmal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.

Ich habe mich mal hingesetzt und alle Werte ausgelesen.

Fernbedienung ist die Vitotrol 200.

Rücklauftemperatur ist im Moment bei laufender Heizung 28°C, Vorlauf zur FBH bei 36°C (frisch abgelesen).

An der Fussbodenheizung haben wir in den Etagen nur manuelle Stellregler, die stehen in allen drei Etagen auf max, bisher hatten wir nie einen Bedarf hier etwas herunter zu regeln, da sich die Heizung sich sauber bei 20°C im Wohnzimmer eingependelt hatte. Nur leider jetzt nicht mehr...

GLG

 

CodierungAdresseWertText DisplayBeschreibung aus Anleitung 5681 673
Codierung 1002AnlagenschemaAnlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung
Codierung 10675Kesselwarm 
Codierung 11E0Gasart 
Codierung 12F0Entlüftung/Belüftungnicht aktiv
Codierung 1A55Sommerspar A1mit Heizpumpenlogik-Funktion (nur bei Regelung mit witterungsgef. Betrieb)
Codierung 1C535Vorlauf min Temp A1minimalbegrenzung
Codierung 1C650Vorlauf max Temp A1maximalbegrenzung
Codierung 1d38Neigung A1Neigung A1 0,8
Codierung 1d41Niveau A1Niveau A1
Codierung 2002Anlagenschema1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung
Codierung 20675Kessel/Brennermaximale Kesseltemperatur
Codierung 21E0Kessel/Brenner 
Codierung 221100Kessel/BrennerAnzahl Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung
Codierung 22312Kessel/BrennerZeitintervall Wartung 12 Monate
Codierung 2240Kessel/BrennerWartungsanzeige ist zurück gesetzt
Codierung 2280Kessel/BrennerKeine Intervallzündung des Brenners
Codierung 22E0Kessel/BrennerOhne externe Erweiterung
Codierung 22F0Kessel/BrennerEntlüftungsprog/ Belüftungsprog nicht aktiv
Codierung 2301Kessel/BrennerInterne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt ohne Volumenstromerfassung (wird automatisch eingestellt)
Codierung 23150Kessel/BrennerSolldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in %
Codierung 2380Kessel/BrennerStatus Brennersteuergerät: Betrieb (kein Fehler)
Codierung 2520Allgemeinohne Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche
Codierung 2531AllgemeinFunktion Anschluss [28] der internen Erweiterung: Zirkulationspumpe
Codierung 2540AllgemeinOhne Solarregelung
Codierung 2560WarmwasserTrinkwassertemp Sollwert einstellbar von 10 bis 60°C
Codierung 2580WarmwasserOhne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung
Codierung 2590WarmwasserSpeicherbeheizung: Einschaltpunkt -2,5K Ausschaltpunkt +2,5K
Codierung 26020WarmwasserWährend Trinkwassererwärmung ist die Kesseltemp um max. 20K höher als der Trinkwassertemp-Sollwert
Codierung 2622WarmwasserUmwälzpumpe mit 2min Nachlauf nach Speicherbeheizung
Codierung 2653WarmwasserUmschaltventil Fa. Grundfos
Codierung 26c100WarmwasserSolldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb bei Trinkwassererwärmung in %
Codierung 26f100WarmwasserMax. Wärmeleistung bei Trankwassererwärmung in %
Codierung 2710WarmwasserTrinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2720WarmwasserTrinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2730WarmwasserTrinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2760AllgemeinOhne Kommunikationsmodul LON (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 27F1AllgemeinEinfamilienhaus (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2801AllgemeinStörungsmeldung nach 5sek Störung
Codierung 2811AllgemeinAutomatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
Codierung 2880AllgemeinTemperaturanzeige in °C
Codierung 28A175Allgemeinnicht verstellen
Codierung 290110AllgemeinZeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h – 28*10min = 21,3 h – 4,7h = 16,6 h
Codierung 2950AllgemeinOhne Kommunikationsschnittstelle Vitocom 100
Codierung 2A01Kesselkreis A1Mit Fernbedienung Vitotrol 200 (wird automatisch erkannt)
Codierung 2A32Kesselkreis A1Aussentemperatur unter 1°C: Heizkreispumpe ein, Außentemperatur über 3°C: Heizkreispumpe aus
Codierung 2A55Kesselkreis A1Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, wenn Außentemp (AT) 1K größer ist als Raumsolltempeartur (RT_Soll) AT > RT_Soll + 1K (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2A636Kesselkreis A1Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2A97Kesselkreis A1Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderung des Raumptemp-Sollwerts (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2b00Kesselkreis A1Mit Fernbedienung : Heizbetrieb / red. Betrieb witterungsgeführt
Codierung 2b50Kesselkreis A1Mit Fernbedienung: Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion (witterungsgef. Betrieb)
Codierung 2C535Kesselkreis A1Elektronische Minimaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C
Codierung 2C650Kesselkreis A1Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C
Codierung 2d38Kesselkreis A1Neigung A1 0,8
Codierung 2d41Kesselkreis A1Niveau A1
Codierung 2E11Kesselkreis A1Mit Fernbedienung: Tagsollwert and der Fernbedienung einstellbar
Codierung 2E250Kesselkreis A1Mit Fernbedienung: Keine Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Ist-Wert
Codierung 2E50Kesselkreis A1Ohne drehzahlgeregelte, externe Heizkreispumpe
Codierung 2E665Kesselkreis A1Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 65%
Codierung 2E730Kesselkreis A1Min.. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 30%
Codierung 2E81Kesselkreis A1Min. Drehzahl im Betrieb mit red. Raumtemperatur entsprechend E9
Codierung 2E945Kesselkreis A1Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispump 45% der max. Drehzahl mit red. Raumtemperatur
Codierung 2F10Kesselkreis A1Estrichfunktion nicht aktiv
Codierung 2F28Kesselkreis A1Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb 8h
Codierung 2F8-5Kesselkreis A1Temperaturgrenze für Aufhebung des red. Betriebs -5°C
Codierung 2F9-14Kesselkreis A1Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur- Sollwertes
Codierung 2FA20Kesselkreis A1Erhöhung des Kesselwasser bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang red. Raumtemp in normalen Betrieb
Codierung 2Fb30Kesselkreis A1Zeitdauer Erhöhung Kesselwasser bzw. Vorlauftemp-Sollwertes 60min

Zweiter Versuch, irgendwie ist meine Antwort verloren gegangen.

 

Vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten.

Als Fernbedienung/ Raumthermostat  für die Heizung hängt eine Vitotrol 200 an der Heizung.

Im Rücklauf der FBH sind es 28°C, im Vorlauf 38°C

In den Etagen (EG, 1OG, 2OG) haben wir nur manuelle Regler, die alle auf Maximum stehen, bisher war es nicht nötig hier irgendetwas einzustellen, die Heizung hatte zuverlässig im Wohnzimmer 20°C geregelt, nur jetzt leider nicht mehr.

Das sieht dann so aus, wie im Bild gezeigt :(.

Die derzeitigen Einstellungen sind hier:

AdresseWertText DisplayBeschreibung aus Anleitung 5681 673
002AnlagenschemaAnlagenausführung 1: 1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung
0675Kesselwarm 
1E0Gasart 
2F0Entlüftung/Belüftungnicht aktiv
A55Sommerspar A1mit Heizpumpenlogik-Funktion (nur bei Regelung mit witterungsgef. Betrieb)
C535Vorlauf min Temp A1minimalbegrenzung
C650Vorlauf max Temp A1maximalbegrenzung
d38Neigung A1Neigung A1 0,8
d41Niveau A1Niveau A1
002Anlagenschema1 Heizkreis ohne Mischer A1, mit Trinkwassererwärmung
0675Kessel/Brennermaximale Kesseltemperatur
1E0Kessel/Brenner 
21100Kessel/BrennerAnzahl Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung
2312Kessel/BrennerZeitintervall Wartung 12 Monate
240Kessel/BrennerWartungsanzeige ist zurück gesetzt
280Kessel/BrennerKeine Intervallzündung des Brenners
2E0Kessel/BrennerOhne externe Erweiterung
2F0Kessel/BrennerEntlüftungsprog/ Belüftungsprog nicht aktiv
301Kessel/BrennerInterne Umwälzpumpe drehzahlgeregelt ohne Volumenstromerfassung (wird automatisch eingestellt)
3150Kessel/BrennerSolldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb als Kesselkreispumpe in %
380Kessel/BrennerStatus Brennersteuergerät: Betrieb (kein Fehler)
520Allgemeinohne Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche
531AllgemeinFunktion Anschluss [28] der internen Erweiterung: Zirkulationspumpe
540AllgemeinOhne Solarregelung
560WarmwasserTrinkwassertemp Sollwert einstellbar von 10 bis 60°C
580WarmwasserOhne Zusatzfunktion für Trinkwassererwärmung
590WarmwasserSpeicherbeheizung: Einschaltpunkt -2,5K Ausschaltpunkt +2,5K
6020WarmwasserWährend Trinkwassererwärmung ist die Kesseltemp um max. 20K höher als der Trinkwassertemp-Sollwert
622WarmwasserUmwälzpumpe mit 2min Nachlauf nach Speicherbeheizung
653WarmwasserUmschaltventil Fa. Grundfos
6c100WarmwasserSolldrehzahl der internen Umwälzpumpe bei Betrieb bei Trinkwassererwärmung in %
6f100WarmwasserMax. Wärmeleistung bei Trankwassererwärmung in %
710WarmwasserTrinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb)
720WarmwasserTrinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb)
730WarmwasserTrinkwasserzirkulationspumpe: „Ein“ nach Zeitprog (witterungsgef. Betrieb)
760AllgemeinOhne Kommunikationsmodul LON (witterungsgef. Betrieb)
7F1AllgemeinEinfamilienhaus (witterungsgef. Betrieb)
801AllgemeinStörungsmeldung nach 5sek Störung
811AllgemeinAutomatische Sommer-/ Winterzeitumstellung
880AllgemeinTemperaturanzeige in °C
8A175Allgemeinnicht verstellen
90110AllgemeinZeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h – 28*10min = 21,3 h – 4,7h = 16,6 h
950AllgemeinOhne Kommunikationsschnittstelle Vitocom 100
A01Kesselkreis A1Mit Fernbedienung Vitotrol 200 (wird automatisch erkannt)
A32Kesselkreis A1Aussentemperatur unter 1°C: Heizkreispumpe ein, Außentemperatur über 3°C: Heizkreispumpe aus
A55Kesselkreis A1Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe „Aus“, wenn Außentemp (AT) 1K größer ist als Raumsolltempeartur (RT_Soll) AT > RT_Soll + 1K (witterungsgef. Betrieb)
A636Kesselkreis A1Erweiterte Sparschaltung nicht aktiv (witterungsgef. Betrieb)
A97Kesselkreis A1Mit Pumpenstillstandzeit: Heizkreispumpe „Aus“ bei Sollwertänderung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderung des Raumptemp-Sollwerts (witterungsgef. Betrieb)
b00Kesselkreis A1Mit Fernbedienung : Heizbetrieb / red. Betrieb witterungsgeführt
b50Kesselkreis A1Mit Fernbedienung: Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion (witterungsgef. Betrieb)
C535Kesselkreis A1Elektronische Minimaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C
C650Kesselkreis A1Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur 35°C
d38Kesselkreis A1Neigung A1 0,8
d41Kesselkreis A1Niveau A1
E11Kesselkreis A1Mit Fernbedienung: Tagsollwert and der Fernbedienung einstellbar
E250Kesselkreis A1Mit Fernbedienung: Keine Anzeigekorrektur Raumtemperatur-Ist-Wert
E50Kesselkreis A1Ohne drehzahlgeregelte, externe Heizkreispumpe
E665Kesselkreis A1Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 65%
E730Kesselkreis A1Min.. Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispumpe 30%
E81Kesselkreis A1Min. Drehzahl im Betrieb mit red. Raumtemperatur entsprechend E9
E945Kesselkreis A1Drehzahl der drehzahlgeregelten Heizkreispump 45% der max. Drehzahl mit red. Raumtemperatur
F10Kesselkreis A1Estrichfunktion nicht aktiv
F28Kesselkreis A1Zeitliche Begrenzung für Partybetrieb 8h
F8-5Kesselkreis A1Temperaturgrenze für Aufhebung des red. Betriebs -5°C
F9-14Kesselkreis A1Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur- Sollwertes
FA20Kesselkreis A1Erhöhung des Kesselwasser bzw. Vorlauftemperatur-Sollwertes beim Übergang red. Raumtemp in normalen Betrieb
Fb30Kesselkreis A1Zeitdauer Erhöhung Kesselwasser bzw. Vorlauftemp-Sollwertes 60min
WhatsApp Image 2024-10-01 at 21.46.33.jpeg

Zweiter Versuch, irgendwie ist meine Antwort verloren gegangen.

 

Vielen Dank für Eure schnellen und zahlreichen Antworten.

Als Fernbedienung/ Raumthermostat  für die Heizung hängt eine Vitotrol 200 an der Heizung.

Im Rücklauf der FBH sind es 28°C, im Vorlauf 38°C

In den Etagen (EG, 1OG, 2OG) haben wir nur manuelle Regler, die alle auf Maximum stehen, bisher war es nicht nötig hier irgendetwas einzustellen, die Heizung hatte zuverlässig im Wohnzimmer 20°C geregelt, nur jetzt leider nicht mehr.

Das sieht dann so aus, wie im Bild gezeigt :(.

Die derzeitigen Einstellungen wollte ich eigentlich direkt als Tabelle hier im Text einklinken, aber das scheint das Forum nicht zu mögen, daher nun als pdf.

 

Und es sieht so aus, als ob die Umwälzpumpe nie abschaltet, obwohl wir längst die Solltemperatur erreicht haben...

also wenn deine pdf stimmt fährt deine Anlage witterungsgeführt ohne Raumeinfluss

 

deswegen schaltet die pumpe nicht ab

 

dann ist die minimalbegrenzug für den heizkreis auf 36grad eingestellt. 

das bedeutet sobald eine heizungsanforderung durch die außentemperatur besteht heizt die anlage mind auf 36 grad auf. 

 

das erklärt deine übertemperatur

 

weiters ist deine heizkurve gefühlt zu hoch. die sollte normal zwischen 0,3-0,5 für fussbodenheizung liegen.

 

mein vorschlag. 

 

c5 : 20  minimaltemperatur 20 grad

d3 : 4   heizkurve neigung 0,4

 

raumtemperatur auf das gewünschte Soll einstellen

 

und wenn es dann noch immer zu warm wird könntest du das Raumthermostat selbst aktivieren.  ( es wird in der beschreibung davon abgeraten es für den direkten heizkreis zu verwenden) 

 

b0 : 3   tag/nacht mit raumeinfluss

b2 : 1   raumeinflussfaktor 1

b5 : 5   Pumpe aus bei Soll-RT + 1 Grad

            Pumpe ein bei Soll-RT 

 

 

Vielen Dank, soeben c5 und d3 geändert, werde berichten, wie weit ich damit gekommen bin.

Hallo Nud,

das hat geholfen, die Heizung hört endlich (nach 3 facher erfolgloser Reklamation) beim Fachbetrieb auf und es pendeln sich wieder "unsere" 20°C im Haus ein. Vielen vielen Dank für die Hilfe, wir waren sehr am Verzweifeln. Falls es uns bei Minustemperaturen im Haus zu kalt sein sollte: Wo "drehe" ich wieder zuerst nach oben ? Bei der Neigung  oder eher bei der Minimaltemperatur ?

GLG und Danke,Danke, Danke 🙂


@Steffi_muc  schrieb:

Hallo Nud,

das hat geholfen, die Heizung hört endlich (nach 3 facher erfolgloser Reklamation) beim Fachbetrieb auf und es pendeln sich wieder "unsere" 20°C im Haus ein. Vielen vielen Dank für die Hilfe, wir waren sehr am Verzweifeln. Falls es uns bei Minustemperaturen im Haus zu kalt sein sollte: Wo "drehe" ich wieder zuerst nach oben ? Bei der Neigung  oder eher bei der Minimaltemperatur ?

GLG und Danke,Danke, Danke 🙂


Das hängt davon ab, ob es im ganzen Haus oder nur in einzelnen Räumen zu kalt wird. Im ganzen Haus heisst, dass die Heizkurve zu niedrig ist. in wenigen Räumen kann man es mit dem Niveau versuchen.