abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITODENS 222-F (B2TB) – Warmwasser erreicht Soll nicht, Heizbetrieb blockiert

Hallo zusammen,

 

ich habe eine Viessmann VITODENS 222-F, Untertyp B2TB.

Sie ist aktuell auf Warmwasser- und Heizbetrieb eingestellt.

 

Problem:

 

  • Solltemperatur Warmwasser: 55 °C
  • Der Kessel läuft dauerhaft, erreicht aber nur ca. 40–42 °C Warmwasser
  • Kesseltemperatur selbst steigt bis ca. 70 °C
  • Weil er permanent versucht, Warmwasser zu erhitzen, schaltet er gar nicht in den Heizbetrieb
  • Wenn ich die Warmwasser-Solltemperatur absenke, schaltet er direkt in den Heizbetrieb

 

 

Frage:

 

  • Was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein?
  • Ist das ein Defekt an der Regelung, am Fühler oder ein hydraulisches Problem?

 

 

Danke für jede Hilfe und Erfahrung!

6 ANTWORTEN 6

Hallo @Zipfslaw 

 

Der Warmwasser-Plattenwärmetauscher ist verschmutzt oder verkalkt.
Oder es liegt ein Problem mit der Warmwasser-Ladepumpe vor.

 

VG

Dein Wärmetauscher vom Ladespeicher könnte verdreckt sein oder die Pumpe vom Ladespeicher hat zu wenig Leistung.

 

Deine Heizung versucht die Wärme zu erzeugen, aber dein Speicher nimmt sie nicht ab.

Wenn du den Deckel abnimmst, dann siehst du unterhalb der Brennkammer ein kleinen Wärmetauscher.

Dort fließt auf der einen Seite das Heizungswasser rein und auf der anderen Seite fließt das Trinkwasser durch.

Wenn das Gerät versucht den Speicher zu laden, dann müssten die Leitungen bis auf eine ungefähr gleich Warm werden. (Achtung könnte heiß sein)

Danke für die Hinweise!

Der Plattenwärmetauscher und die Umwälzpumpe wurden allerdings bereits im Mai erneuert, daher dürfte das nicht die Ursache sein.

 

Was könnte es sonst noch sein?

Die Umwälzpumpe der Heizung oder die Ladepumpe?

Ansonsten könnte der Speicher/Verrohrung noch selber verkalkt sein.

 

Wenn nun 70°C vom Brenner auf den Wärmetauscher gehen und beim Ladesystem ist kein Temperaturunterschied, dann gibt es keine Wärmeabnahme. 

Der Fühler könnte zwar auch defekt sein, aber dann hättest du auch 70°C im Warmwasser und das würdest du denke ich merken.

Hallo @Zipfslaw 

 

Wir haben geschrieben: Warmwasser-Ladepumpe. Dann liegt möglicherweise ein Problem mit dem Warmwasser-Auslasstemperatursensor vor.

 

VG

2025-09-30 11_19_51-5789051VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png
2025-09-30 11_18_39-5789051VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

Wir haben mittlerweile rausgefunden, dass tatsächlich die Warmwasser-Ladepumpe den Geist aufgegeben hat. Finde ich schon ein bisschen seltsam, die Anlage ist ja insgesamt erst ein paar Jahre alt. Jetzt wird die Pumpe getauscht – mal sehen, wie sich das entwickelt. Vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps! Hoffe, dass sich das Thema damit bald erledigt.