Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VITODENS 200-W | Messung des Raumtemperatur-(Soll)Werts

Unsere VITODENS 200-W »kann Heizkennlinie« ist also witterungsgeführt, hat somit ein Außenthermometer. So weit so gut!
 
 
Zusätzlich zu Niveau und Neigung der Heizkennlinie kann ich steuerungstechnisch auch einen »
Raumtemperatur-Sollwert« vorgeben (bei uns aktuell 21 °C). Wir haben m.W. aber nirgendwo explizit ein Raumthermometer dafür angeschlossen. Daher die Frage:
 
Wo/wie misst die VITODENS diesen Parameter (ohne Raumthermometer) – wie kann ich erkennen, ob ggf, doch ein Raumthermomter angeschlossen ist?
 
lg Stefan
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Da ist kein Sensor eingebaut. Der Raumtemperatur Sollwert hat eine Einfluss auf die Heizkennlinie. Ändert also Vorlauftemperaturniveau ab 

Ist gut in der Betriebsanleitung (Anhang unter Heizkennlinie) beschrieben.

Grüße Franz

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Da ist kein Sensor eingebaut. Der Raumtemperatur Sollwert hat eine Einfluss auf die Heizkennlinie. Ändert also Vorlauftemperaturniveau ab 

Ist gut in der Betriebsanleitung (Anhang unter Heizkennlinie) beschrieben.

Grüße Franz

Danke Franz !

Top-Lösungsautoren