F2 steht für Übertemperatur. Nun wäre die Frage, ob die Temperatur überhaupt zu hoch ist oder ob hier der Sensor falsche Werte übermittelt ?
Ist die Temp tatsächlich zu hoch, käme noch ein zu geringer Volumenstrom oder auch Lufteinschlüsse in Frage.
Und konntest mal ausmachen, wann der Fehler auftritt? Damit meine ich bei Heizbetrieb oder der Warmwasserbereitung ?