abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITODENS 200-W B2HB mit Vitoconnect 100 OPTO1Die Heizkreispumpe ist trotz Nachtabsenkug aktiv. Das

VITODENS 200-W B2HB mit Vitoconnect 100 OPTO1

Die Heizkreispumpe ist trotz Nachtabsenkug aktiv. Das möchte ich ausschalten.
Ein Frostschutz der Anlage ist nicht erforderlich.

Eingestellt: Codierebene 2: A3-9, möchte jetzt A4:1 (Frostschutz "Aus") einstellen. Ist aber nicht möglich. Warum?

20 ANTWORTEN 20

Hallo WJOTT,


hast du denn auch den richtigen Heizkreis ausgewählt? Poste bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens.


Beste Grüße °be

Heizkreis 1 ausgewählt - korrekt.
Seriennummer des Vitodens: 7570782810137116

Bei Codierebene 2 - A4 kann ich nichts einstellen.

Ist dein Heizkreis ein gemischter Heizkreis oder ein ungemischter Heizkreis? Welches Anlagenschema ist eingestellt?

Beste Grüße °be

1 Heizkreis (Außentemperaturgeführt)
Speicher-Wassererwärmer

Die Frage war, ob es ein Heizkreis mit oder ohne Mischer ist. Ggf. solltest du diesbezüglich mal deinen Fachbetrieb befragen.

Ebenfalls fehlt noch die Antwort zum eingestellten Anlagenschema.

Beste Grüße °be

Anlagenschema:
00:2 - Ein Heizkreis ohne Mischer. mit Trinkwassererwärmung
7F:1 - Einfamilienhaus
8F:0 - Bedienung freigegeben
9b:70 - Vorlauftemperatur-Sollwert

Weiterhin:
A5:5, A6:36, A9:7, C5:20, C6:74, E6:65, E7:45, FA:20, FB:60, F1:0, F2:8, F8:-5, F9:-14

Wurde die A3: -9 denn übernommen? Hast du danach nochmal versucht die A4 umzustellen?

Beste Grüße °be

A3:-9 wurde übernommen, A4 kann ich nicht auswählen ("springt gleich nach A5")

Dann stell mal die Codieradresse 8A auf 176, danach sollte es funktionieren.

Beste Grüße °be

8A gibt es dort nicht

Habe es doch noch gefunden. 8A auf 176, A4 auf 1 eingestellt.
Nun bin ich gespannt auf die Auswirkung.
Schon mal vielen Dank!

Bist du sicher, dass du dich in der zweiten Codierebene befindest?

Beste Grüße °be

Aktuelle Einstellungen - jeweils Codierebene 2:
8A:-176 - Allgemein
A4:-1 - Heizkreis 1

Hallo,
habe folgende Einstellungen vorgenommen (Grund: Abschaltung der Heizungsumwälzpumpe während der Nachtabsenkungsphase):

Codierebene 1:
73: 6
E6: 40
E7: 20

Codierebene 2:
8A: 176
A3: -9
A4: 1

Dennoch läuft nachts die Pumpe.

Was habe ich falsch gemacht?

Wie hoch ist denn die reduzierte Raumsolltemperatur eingestellt?

Beste Grüße °be

Die Anlage ist doch nur durch die Außentemperatur gesteuert. Muss ich da in der Codierebene 1 etwas einstellen? Momentan: A5: 5.

Wie hoch ist denn die reduzierte Raumsolltemperatur eingestellt?

Beste Grüße °be

Reduzierte Raumtemperatur Soll: 10 Grad

Gut, dann wird, sobald die Außentemperatur sich unter 10°C befindet, die Pumpe angesteuert und entsprechend geheizt.

Wenn du das nicht möchtest, solltest du die reduzierte Raumsolltemperatur auf 3°C stellen und die Pumpenlogik (Codieradresse A5) entsprechend anpassen.

Beste Grüße °be

Danke,
habe jetzt eingestellt: Reduzierte Raumsolltemperatur auf 3°C, A5:15. Das hieße doch dann wohl: Ausschaltung der Pumpe bis -6°C, oder?