Ich gebe bei der UVR1611 ein Signal 0-10V raus an die VIESSMANN Vitodens 200-W
Typ: B2HF. Es wird auch die externe Ansteuerung angezeigt am Display der Vitodens.
Wenn jetzt aber das Signal von der UVR kommt, springt der Brenner aber nicht an. Nun gehe ich zum Prüfbetrieb und nach dem Zünden des Brenners gehe ich wieder zurück zu zur Anzeige der Daten des Brenners und dort sehe ich das der Brenner noch an ist und jetzt kann ich auch über die UVR die Brennermodulation steuern und bei erreichen der gewünschten Temperatur schaltet die UVR den Brenner wieder aus.
Bei der nächsten Anforderung wird aber der Brenner wieder nicht eingeschaltet.
Warum? Kann mir bitte jemand helfen. Ich habe das Gefühl als fehle noch ein Anforderungsbefehl, weiss nur nicht wo ich noch was einschalten bzw. eingeben kann oder gibt es noch eine zweite Codierebene die nur der Heizungsbauer ändern kann.
Hat jemand ein Tip für mich????
Vielen Dank
Gruß Micha
Mal genau die Funktionsweise der EA 1 in der Serviceanleitung lesen.
MfG
W.F.
HalloMicha .habe auch Uvr 1611 und b2hf seit einer Woche .ich wollte nur von Uvr über extra relais ext sperren aktivieren .Plan war Viessmann sollte selbst modulieren und den Speicher zu einem drittel etwas aufheizen . großes Problem ist nur die int Umwälzpumpe .die immer läuft und den Speicher um quirlt. ist das über die Erweiterung und dem 0-10v Signal von der UVR nicht der Fall???
Gruß Jörg
Hallo,
Über dem 0-10 Signal steuer ich nur den Brenner und die interne Umwälzpumpe läuft da auch immer.
Gefällt mir auch nicht so richtig, aber habe noch keine Lösung gefunden um die Pumpe mit Hilfe der UVR auszuschalten. Ich denke das geht so nicht.
Gruß Micha
Hallo zusammen,
Habt ihr das Problem mit der laufenden Pumpe mittlerweile in den Griff bekommen? Stehe aktuell vor dem selben Problem. Allerdings ohne das Erweiterungsmodul. Sperre die Vitodens extern über Klemme X96.
LG Tim
Hallo.
Habe bei mir alle Temperaturen ,sprich reduziert,normal und Komfort, auf 3 Grad gestellt und seitdem schaltet die interne Pumpe kurz nach dem Brenner aus.
Die Temperaturregelung läuft bei mir aber über eine externe Steuerung, weiß jetzt nicht ob es in deinem Fall so funktioniert.
Gruß Micha
Danke für die Rückmeldung.
Temperaturerfassung und Regelung läuft bei mir über eine UVR1611.
Denke ich habs herausgefunden. In der Codierebene kann ich einstellen, das wenn der Brenner ausgeht, auch die Umwälzpumpe abschalten soll. Das werde ich am Wochenende mal ausprobieren und berichten.
Lg Tim
Hallo,
Wie genau kann man mit der UVR16x2 auf die Klemme 98 gehen?
Aktuell wird bei mir die Solaranlage, wassergeführter Kamin, Boiler 800L und Warmwasserspeicher 300L mit der UVR16x2 gesteuert. Jetzt soll die Vitodens 200 von der UVR16x2 angefordert werden wenn die Temperatur an beiden Speicher nicht ausreicht.
Gruß
Viktor
Hi,
Du solltest einen Potentialfreien Kontakt an der UVR ausgeben können.
Dieser geht dann auf die Klemme 98.
In der Beschreibung der Therme steht drin wie die Brücke dann zu sitzen hat.
Dann die Heizung auf extern Sperren codieren.
Und natürlich entsprechend den freien Kontakt als Öffner deklarieren.
LG Tim