Hallo,
ich habe gerade festgestellt, dass miene Vitotronic 300 (3 unabhängige Heizkreise mit jeweils einer Pumpe) für zwei der drei Heizkreise unterschiedliche Niveaus hat.
Heizkreis 1:
Mit normalen Heizkörer Steigung 1-7, Niveau -13
Heizkreis 2 und 3:
50 % Heizkörper und 50 % Flächenheizungen (mit Rücklauftemperaturbegrenzung) Steigung 1-7, Niveau -4
Macht das Sinn ?
Sollten die Niveaus nicht alle gleich sein (Heizkreise sind im gleichen Gebäude).
Daten des Gebäudes:
3 geschossige (separate Wohneinheiten) Bj. 1956, Grundfläche 120 qm, beheizte Fläche 340 qm (inkl. Kellerraum / Sauna), Hohlblöcke, keine zusätzliche Fassadendämmung, Fenster Holz Isolierverglasung (doppelt)
Dach Ziegel, 120 mm Rockwool plus 22 mm Pavatex.
Verbrauch aktuell ca. 4700 qm Gas / a
Schon jetzt Danke für eure Antworten.
MfG
FN777
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Wenn Heizkennlinien so absurd eingestellt sind, existiert fast immer ein hydraulischer Fehler .
Welche Pumpen sind verbaut (genauer Typ) ? Wie sind diese Pumpen eingestellt?
Zudem sellte ich sehr oft bei derartigen Heizkennlinieneinstellungen fest, daß Heizzeiten sehr oft suboptimal eingestellt sind.
Hallo,
Wenn Heizkennlinien so absurd eingestellt sind, existiert fast immer ein hydraulischer Fehler .
Welche Pumpen sind verbaut (genauer Typ) ? Wie sind diese Pumpen eingestellt?
Zudem sellte ich sehr oft bei derartigen Heizkennlinieneinstellungen fest, daß Heizzeiten sehr oft suboptimal eingestellt sind.