Unsere Anlage „Vitopend 200 W“ (Aufgebaut am 12.6.2013) mit Trinkwasserspeicher sorgt nicht mehr für eine kontinuierliche Warmwassererzeugung. Am Freitagmorgen hatten wir eine Wassertemperatur von 32°C im Speicher (Zieltemp. ist 58°C). Eine Fehlermeldung lag nicht vor, trotzdem wurde kein warmes Wasser erzeugt. Auch ein Reset oder (kurzes) stromlos machen änderte nichts an dem Zustand.
Ein Monteur (der auch die Anlage aufgebaut hat) prüfte die Programmierung, drückte den Reset-Taster, machte die Anlage stromlos, öffnete das Gerät – alles ohne Erfolg. Nach einem Anruf bei Viessmann wurden die Programmierung erneut geprüft und festgestellt, das zu der aktuellen Uhrzeit die Anlage kein heißes Wasser produzieren kann. Nach einer entsprechenden Änderung lief der Brenner tatsächlich an und erhitzte das Wasser (das hätte er aber, laut Programmierung, auch Stunden zuvor machen müssen).
Nach einiger Zeit hat die Anlage aber die weitere Erwärmung wieder eingestellt, zu diesem Zeitpunkt waren 50°C erreicht worden, die Zieltemp. war aber auf 58°C eingestellt, trotzdem keine Aktivität. Die Temperatur sank in den nächsten Stunden ohne das die Anlage ansprang oder einen Fehler ausgab.
Den gleichen Effekt konnte ich auch erzielen, nachdem die Anlage über Nacht (zum Sonntag) stromlos gemacht wurde. Nach dem Einschalten fuhr sie wieder „normal“ hoch und erhitzte das Wasser, wieder bis 50°C und schaltete sich danach nicht wieder ein um das Wasser weiter auf die Zieltemperatur zu erhitzen.
Sind irgendwelche Lösungsmöglichkeiten für diesen Fehler bekannt?
Demnach hätte ja das Brennersteuergerät einen Fehler weil der Wert ungleich 0 ist.
Das Brennersteuergerät wurde inzwischen auf Kulanz ausgetauscht und die Anlage funktioniert wieder tadellos.
Danke an Viessmann für die gewährte Kulanz, ein Dankeschön an dieses Forum bzw. den Kundendienst mit dem richtigen "Riecher" und natürlich an "meinen" Fachbetrieb, der alles notwendige in die Wege leitete und die Baugruppe getauscht hat.
Schöne Güße
Chris2016