Ja, danke, das reicht mir. Ich gehe davon aus, dass deine Anlage raumtemperaturgeführt wird. Das kannst du daran erkennen, ob du einen Raumthermostaten hast. Sollte sich ein Außentemperatursensor an der Hauswand befinden, ist sie witterungsgeführt. Nachfolgend ist die Beschreibung, wenn deine Anlage raumtemperaturgeführt läuft.
Über die Codieradresse F6 in der Codierebene 2 kannst du einstellen, was die interne Umwälzpumpe in der Betriebsart nur Warmwasser machen soll. Standardmäßig steht sie auf 25, was einem Dauerlauf entspricht. Bei der Einstellung 0 ist sie ganz auf und bei 1-24 läuft sie entsprechend der Einstellung so viele Stunden in 24h.
Um dort hinein zu gelangen musst du als erstes die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten und anschließend die OK- und Rückstell-Taste für 4 Sek. gedrückt halten. Jetzt drückst du nach rechts, bis die 2 angewählt ist und bestätigst mit OK. Nun nach unten drücken bis die Gruppe 5 erscheint und wieder mit OK bestätigen. Als letztes wählst du die Adresse aus drückst OK, stellst den gewünschten Wert ein und bestätigst wieder mit OK.
Viele Grüße
Flo