Hallo,
meine Vitodens 300W mit einem Heizkreis (FBH) und Mischer zeigt folgendes Verhalten: Die Vorlauftemp. sollte nach der Heizkurve bei 26°C liegen. Da passt auch mit der Anzeige zusammen, die Vorlauftemperatur Soll bei 26°C zeigt. Aber warum ist die Vorlauftemperatur Ist bei 34°C? Der Wert stimmt auch mit den Thermometers überein, sowie der manuell am Heizkreisverteiler gemessenen Temperatur.
Einstellungen:
- Sollwert 20°C
- Niveau 0
- Steigung 0.3K/°C
Anzeige Diagnose Allgemein
- Kessel Soll 34°C; Ist 34°C
Anzeige Heizkreis 2
- Vorlauftemperatur Ist 34°C
- Vorlauftemperatur Soll 26°C
- Außentemperatur Gedämpft 3°C
- Außentemperatur Ist 2°C
- Mischer Zu
Thermometer am Mischer
-Vorlauf 34°C
-Rücklauf 30°C