abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Unterbau-Kit - Heizkreispumpe Wilo HU 15/6-3 ersetzen

Sehr geehrte Viessmann-Spezialisten,

 

bei uns ist eine Vitodens 300-W mit dem Unterbau-Kit 7199505 installiert. Aus energetischen Gründen möchten wir die Heizkreispumpe durch eine effizientere ersetzen.

 

Ich habe verstanden, dass Mischer und Pumpengehäuse ein Gussteil sind und kein effizienterer Pumpenantrieb montierbar ist. Den Bypass brauchen wir nicht (ist geschlossen) 

 

Deshalb folgende Fragen:

- Können Sie uns die Pumpenkennlinien (Stufe I-III) der Wilo HU 15/6-3 zur Verfügung stellen ?

- Kann der bestehende Mischerantrieb des Unterbau-Kits auf ein anderes Mischventil montiert werden ?

- Welches Mischventil würden Sie uns empfehlen ?

- Welche effiziente Pumpe (Delta p, damit von der bestehenden Unterbau-Kit-Elektronik ansteuerbar) würden Sie uns empfehlen ?

 

Mit freundlichen Grüßen

Uwe S.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

meine Vermutung ist, dass die HU15/6-3 eine Kennlinie wie die RS15/6 hat.

 

Hier die Kennlinie:

 

Gruß

Lothar Büttner

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

kennlinien-rs15-6.png
3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

meine Vermutung ist, dass die HU15/6-3 eine Kennlinie wie die RS15/6 hat.

 

Hier die Kennlinie:

 

Gruß

Lothar Büttner

kennlinien-rs15-6.png
Hallo Uwe S,

die Pumpenkennlinien müssten, wie es @loebbeshop schon vermutet hat, identisch sein. Um jedoch eine genaue Aussage zu bekommen, wenden Sie sich bitte an den Pumpenhersteller.
Der Mischerantrieb kann auf kein anderes Mischventil montiert werden, auch ein Umbau auf eine drehzahlgeregelte Pumpe lässt sich leider nicht realisieren.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo,
herzlichen Dank für die Informationen, das hilft mir weiter.
Viele Grüße
Uwe