Unerwünschte WWSpeicher - Brenner Zirkulation

Vitodens 222-F  mit Vitotronic 200 HO1B (20CB) mit einem Mischerkreis ( Fußbodenheizung)

Nach dem die Heizperiode größtenteils vorbei ist, ist mir ein komisches WWSpeicher  - Brenner Zirkulationsverhalten aufgefallen.

Speichertemperatur ist auf 55°C eingestellt

Steht das Umschalteventil nur auf Warmwasseraufbereitung, was in der warmen Jahreszeit ständig der Fall ist, dann entsteht zwischen der Heizwendel im Warmwasserspeicher und dem Brenner eine direkte Verbindung und die "Vorlauftemperatur" steigt nach dem Abschalten des Brenners und somit der  WW-Aufbereitung stark an, da das warme Speicherwasser das Heizwasser in der Wendel erwärmt und in die Brennkammer zurück aufsteigt. Diese Temperatur erreicht einen Spitzenwert von ca 75°C

Da zusätzlich über die Abgas / Zuluftleitung ( bei mir horizontal ca. 4 meter lang mit einem 90° Bogen) eine Zirkulation entsteht ( kühlere Außenluft wird angesaugt  / die warme Brennkammerluft entweicht nach außen ) sinkt die Temperatur in der Brennkammer stetig ab. Das ist anhand der Messwerte von Vorlauftemperatur und Abgastemperatur, welche in diesem Fall immer kühler als die Vorlauftemperatur ist, sehr schön ersichtlich.

Die Warmwassertemperatur sinkt in diesem Zeitraum nur um wenige Grade.

Wird kein Warmwasser verbraucht, dann ist, abhängig von der Außentemperatur, nach mehreren Stunden ein "kippen" der Situation bemerkbar und die gemessene Vorlauftemperatur ( Brennkammer) welche bis auf ca 30°C stetig gefallen ist, steigt plötzlich rasant auf ca 55°C an. Zeitgleicht sinkt die Speichertemperatur ebenso rasant um ca 4°C.

Das ausgekühlte Wasser in der Brennkammer sinkt in den Rohrwendel und drückt das erwärmte Wasser nach oben.

Das Spiel wiederholt sich in Abhängigkeit von der Außentemperatur und Windgeschwindigkeit  früher oder später immer wieder.

( 2 - 5 Stunden)

Die Größe der Wärmemenge welche durch diese unerwünschte inverse Zirkulation "entladen" wird kann ich derzeit noch nicht beziffern ist aber einem "energieeffizienten" Gerät unwürdig.

Verschließt man die Abgas/ Zuluft Leitung (  - Warmwasseraufbereitung und Heizung vorher bitte abschalten ! - ) dann tritt dieser Effekt bei mir nicht auf.

 

Gibt es eine Möglichkeit nach der WW Aufbereitung das Umschalteventil auf "Heizung" umzustellen ?

 

Legende zur Grafik im Anhang:

Kesseltemp =  Vorlauftemperatur = braun

Warmwassertemperatur = grün

Abgastemperatur = violett

Außentemperatur = gelb

In den gezeigten Beispielen ist die Warmwasserentnahme IMMER erst nach dem markannten Sprung erfolgt.

 

Grüße

Mike

Viessmann_000.png
7 ANTWORTEN 7

Oh gott viel Text.

Lass doch einfach in den Boiler Vorlauf eine Schwerkraftbremse einbauen. Damit wird die unerwünschte Zirkulation unterbunden.
Das Ventil steht immer in richtung Warmwasser außerhalb des Heizbetrieb es.

Hallo schönwetterfan,

kannst du uns die komplette 16-stellige Herstellnummer des Vitodens 222-F zur Verfügung stellen? Die Nummer findest du oben auf dem Kessel auf einem Barcodeaufkleber.

@Kundendienst: Bei den Kompaktgeräten mit integriertem Speichersystem ist der Einbau einer Schwerkraftbremse nicht vorgesehen. Dein Vorschlag wäre natürlich bei einer nebenstehenden Speichervariante zielführend. 😉

Beste Grüße °ro

Modell B2SB-19
Herstellernummer: 7570820701685114
Grüße aus Wien
Mike

Hallo schönwetterfan,

bitte versuche, die Adresse 66 auf den Wert 1 zu stellen. Den Parameter findest du in der Codierebene 2 unter „Alle Cod. Grundgerät“. Vorher stelle bitte die 8A:176 ein, damit wirklich alle Parameter sichtbar werden. Die Umstellung der Adresse 66 ändert die Grundposition des Umschaltventils in Stellung "Heizung". Damit sollte Dein Problem gelöst sein. 😉

Beste Grüße °ro

Danke für die rasche Reaktion !
Ich werde diese Einstellung in den kommenden Tagen testen und melde mich dann mit dem Ergebnis.
Grüße aus Wien
Mike

Klar, ein Feedback wird erwünscht. 😉

Beste Grüße °ro

Änderungen mit Erfolg durchgeführt
Adresse 8A = 176 danach 66 = 1 und man hört sofort dass das Ventil umschaltet
Ab diesem Zeitpunkt ist die unerwünschte Zirkulation verschwunden !
Ein Gegentest hat einen durchschnittlichen Verlust von ca 420Wh ergeben ( ich war auf Urlaub und es wurde kein Warmwasser verbraucht ).
Die Verluste sind sehr stark abhängig von der Außentemperatur, den Windverhältnissen und scheinbar auch der Führung der Abgas / Zuluftleitung.
Denn eine beinahe baugleiche Anlage ( nur die A/Z Leitung ist wesentlich länger) in unmittelbarer Umgebung ( gleiche Bedingungen ) hat ebenfalls den Effekt gezeigt aber mit wesentlich geringeren Verlusten.

Danke für Euren super Support, das Problem ist damit für mich behoben.

Grüße aus Wien
Mike