Ich habe ein Gas-Brennwert-Wandgerät Vitodens 200 W im Keller hängen. Jetzt habe ich einen Vor- und Rücklaufverteiler nachträglich eingebaut. Ich befürchte jetzt, dass die aktuelle Förderleistung nicht ausreicht. Welche Pumpleistung hat die eingebaute Umwälzpumpe UPM3 15-75 KM (gibt es hier ein Datenblatt?) und kann ich den Leistungsbereich der Pumpe verändern?
Hallo,
ja die Restföderhöhe findest du im Datenblatt.
Wie ist die Serien Nummer des Vitodens 200 W.??
Davon gibt es über die Jahre mehr als 10 Ausführungen
VG
Wo finde ich die Seriennummer? Außen am Gerät ist nichts zu sehen. Eingebaut wurde die Heizung im September 2017.
Wie komme ich an das Datenblatt der Pumpe?
VG
Stesu
Der Aufkleber ist oben neben dem Abgasrohr
Die Nummer fängt mit 7 an.
Den link zu den Datenblatt poste ich dann.
VG
Genial,
oben auf dem Gerät habe ich noch nie nachgesehen (dazu braucht man eine Leiter...)
Die Nummer ist 7570783707515116.
VG
Stesu
ok ein
aus dem Jahr 2017
--> Anleitungen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7570783
Pumpen Diagramm S8: