Hallo Ottmar,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer deiner Anlage mit.
Besitzt jeder Heizkreis eine separate Pumpe oder wird der ungeregelte Heizkreis über die interne Pumpe versorgt?
Viele Grüße
Flo
OK, wo wurden denn die Pumpen elektrisch angeschlossen? Hat der Fußbodenheizkreis einen Mischer?
Viele Grüße
Flo
Bei dem Mischerkreis ist es einfach, da dieser ein separates Modul hat, welche via KM-BUS-Leitung mit der Regelung verbunden wurde. Allerdings die Beantwortung der Frage nur möglich, wenn ich weiß, wo die ungeregelte Pumpe angeschlossen wurde.
Hast du dies einmal durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Ottmar,
ich habe eine ähnliche Konfiguration, wie Du. Bei mir ist die externe Pumpe für den Heizkreis ohne Mischer (HK1) am Ausgang 28 der Steuerung (Vitotronic 200 HO2B) angeschlossen und wird von der Steuerung gemäß Betriebsprogramm ein- bzw. ausgeschaltet. Dazu muss der Parameter 39 (Parameterebene 2 "Allgemein") von '0' auf '1' gesetzt werden. Das könntest Du mal überprüfen. Wenn Du Dich da nicht selber rantraust, dann solltest Du das tatsächlich Deinem Fachbetrieb überlassen.
Viele Grüße, ein schönes Wochenende und bleib gesund, Thomas